Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
La ricerca ha trovato 355 risultati
- 11 mar 2015 12:38
- Forum: Cantieri temporanei o mobili - Edilizia
- Argomento: Assicurarsi su piattaforme mobili o similari
- Risposte: 72
- Visite : 20353
ciao egomar i casi sono due 1) l'operatore resta SICURAMENTE entro i parapetti , quindi non vi è pericolo di caduta , quindi è sufficiente cordino di trattenutaregolabile in lunhgezza che gli impedisca comunque di superare i parapetti :smt026 2) l'operatore tenta di sporgersi oltre il parapetto per...
- 10 mar 2015 11:08
- Forum: Cantieri temporanei o mobili - Edilizia
- Argomento: verifica linea vita esistente
- Risposte: 5
- Visite : 2146
Ciao a tutti mi accodo qui perchè ho un problema simile. Alla riapertura del cantiere dopo chiusura estiva, trovo una linea vita installata su tetto, componenti certificati ma non idonei: al posto delle torrette la fune è stata agganciata ad ancoraggi di tipo A1-A2 a base piana; che non sono adatti...
- 10 mar 2015 11:01
- Forum: Cantieri temporanei o mobili - Edilizia
- Argomento: Sistema anticaduta, installazione e manutenzione
- Risposte: 3
- Visite : 2333
Re: Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le ca
13 febbraio 2015 dal MLPS Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto – Chiarimenti Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'a...
- 20 feb 2015 10:34
- Forum: Cantieri temporanei o mobili - Edilizia
- Argomento: Arresto caduta o trattenuta
- Risposte: 1
- Visite : 1172
Re: Arresto caduta o trattenuta
Ho un tetto a capanna con falde circa uguali, e su un lato una minore altezza di caduta per la presenza di un terrazzo. Penserei di istallare la linea vita sul colmo e ganci solo alle estremità per evitare l'effetto pendolo. Eviterei quindi i ganci lungo la gronda nella parte centrale. OK FATTIBILE...
- 18 feb 2015 11:04
- Forum: Cantieri temporanei o mobili - Edilizia
- Argomento: Installazione linea vita
- Risposte: 3
- Visite : 867
- 17 dic 2013 16:49
- Forum: Cantieri temporanei o mobili - Edilizia
- Argomento: Sistema anticaduta, installazione e manutenzione
- Risposte: 3
- Visite : 2333
ciao Mr Bones per quanto la installazione di una linea vita vedi tu se il tuo caso rientra nell'ambito di applicazione della DGRV 97 è una tua responsabilità ovviamente in mancanza di ancoraggi la copertura diventa inagibile e questo deve essere ben chiarito con il committente. per quanto riguarda ...
- 16 ott 2013 15:08
- Forum: Cantieri temporanei o mobili - Edilizia
- Argomento: nuova norma 795:2012
- Risposte: 49
- Visite : 23126
ciao MOD fatto ! ho inviato la pagina dell GUCE con indicati tutte le norme armonizzate alla data del 13-3-2013 per quanto riguarda la EN 795 risulta armonizzata ( in parte e solo per gli ancoraggi classe B e E ) la vecchia norma del 2000 con modifica del 2001 da cui risulta che possono essere marca...
- 16 ott 2013 10:06
- Forum: Cantieri temporanei o mobili - Edilizia
- Argomento: nuova norma 795:2012
- Risposte: 49
- Visite : 23126
buongiorno a tutti al momento la norma EN 795 non è inserita nell'elenco delle norme armonizzate presso il GUCE a causa dell'opposizione di alcune nazione ( Francia in primis) che hanno ritenuto improponibile tale norma. pertanto è ancora in vigore la norma EN 795-2000 con l'aggiornamento 2001 come...
- 07 ott 2013 11:46
- Forum: Cantieri temporanei o mobili - Edilizia
- Argomento: Forza di Calcolo per Linea Vita
- Risposte: 4
- Visite : 1663
ciao il fabbricante dichiara di avere effettuato anche prova con campata da 25 m ? la freccia di 2,91 m è ragionevole per una campata di 25 m quali dati di tensione ti ha comunicato ? in ogni caso usa i dati forniti dal fabbricante al limite non fare campate da 25 metri ma limitati a campate da 15 ...
- 07 ott 2013 11:17
- Forum: Cantieri temporanei o mobili - Edilizia
- Argomento: Forza di Calcolo per Linea Vita
- Risposte: 4
- Visite : 1663
ciao Fillo80 il suddetto fabbricante ha fatto PROVA UNICA su linea da 15 m quindi non può fornirti grafico delle varie forze in funzione delle varie lunghezze di linea e/o di campata. comunque i dati che hai sono relativi ad una linea di 15 m la tua linea è di 14 metri quindi i dati che ti hanno for...