Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
La ricerca ha trovato 2779 risultati
- 10 ago 2022 14:42
- Forum: Prevenzione incendi, ATEX, ADR
- Argomento: Attività soggetta e FV
- Risposte: 7
- Visite : 78
Re: Attività soggetta e FV
Sì, in attività produttiva un pannello FTV classe 1 accetta tetto Froof, flammable
- 10 ago 2022 07:20
- Forum: Prevenzione incendi, ATEX, ADR
- Argomento: Attività soggetta e FV
- Risposte: 7
- Visite : 78
Re: Attività soggetta e FV
Scusa, intendevo pannello del fotovoltaico. Devi cercare, o fare cercare al cliente, un laboratorio che faccia questa analisi, poi senti il laboratorio. Di norma chiedono qualche mq di pannelli, credo 4 mq, che andranno spediti.
- 09 ago 2022 22:28
- Forum: Prevenzione incendi, ATEX, ADR
- Argomento: Attività soggetta e FV
- Risposte: 7
- Visite : 78
Re: Attività soggetta e FV
No, aspetta, non leggo la classe dei pannelli. Non è nota? Se non è nota, la prima cosa da fare è prova di laboratorio. Se escono di classe 1, sei a posto anche con tetto Froof.
- 09 ago 2022 15:03
- Forum: Prevenzione incendi, ATEX, ADR
- Argomento: Attività soggetta e FV
- Risposte: 7
- Visite : 78
Re: Attività soggetta e FV
Si risolve rispettando la citata circolare. FTV successivo al maggio 2012, attività successiva al maggio 2012, va rispettata integralmente.
Anzi, se l'attività sotto è civile e non produttiva, si potrebbe dover rispettare anche il D.M. 30/3/2022.
Anzi, se l'attività sotto è civile e non produttiva, si potrebbe dover rispettare anche il D.M. 30/3/2022.
- 25 lug 2022 20:33
- Forum: Saluti & Presentazioni
- Argomento: DUVRI
- Risposte: 1
- Visite : 44
Re: DUVRI
Ciao. Perché Duvri?
- 20 lug 2022 18:04
- Forum: Saluti & Presentazioni
- Argomento: Buongiorno a tutti!
- Risposte: 2
- Visite : 37
Re: Buongiorno a tutti!
Ciao!
- 07 lug 2022 19:45
- Forum: Prevenzione incendi, ATEX, ADR
- Argomento: VRI attività 43 e 54
- Risposte: 2
- Visite : 57
Re: VRI attività 43 e 54
Nessuna RTV, quindi 10 marzo 1998 fino all'entrata in vigore del 3/9/2021.
- 06 lug 2022 12:56
- Forum: Formazione, Informazione e Addestramento
- Argomento: Commissionatore con uomo a bordo in piedi
- Risposte: 5
- Visite : 86
Re: Commissionatore con uomo a bordo in piedi
Non normata. A meno che il tuo commissionatore non abbia particolari caratteristiche. Magari ce lo descrivi?
- 30 giu 2022 08:09
- Forum: Prevenzione incendi, ATEX, ADR
- Argomento: Valutazione Rischio Incendio - casa di riposo < 25 posti letto
- Risposte: 2
- Visite : 51
Re: Valutazione Rischio Incendio - casa di riposo < 25 posti letto
Sì certo. Ricadi in D.M. 3/9/2021 art.3 c.1, hai una RTV, devo applicare quella. Ma non a partire dal nuovo decreto, già oggi. Sei già dentro quel campo di applicazione.
- 27 giu 2022 16:31
- Forum: Formazione, Informazione e Addestramento
- Argomento: NUOVA FIGURA E FORMAZIONE PREPOSTO
- Risposte: 33
- Visite : 735
Re: NUOVA FIGURA E FORMAZIONE PREPOSTO
Preposto è chi preposto fa. Se lo fa, sì.