- 26 ago 2016 12:29
- Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
- Argomento: Controllo periodico degli estintori
- Risposte: 4
- Visite : 1425
Controllo periodico degli estintori
Buongiorno a tutti. Il quesito su cui mi piacerebbe avere la vostra opinione riguarda il controllo sugli estintori. Secondo voi è possibile far eseguire il controllo semestrale (mi riferisco solo al punto 4.5 della UNI 9994-1, non alla revisione ed al collaudo) da personale del servizio tecnico inte...
- 09 dic 2015 14:02
- Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
- Argomento: cella frigo uscita di emergenza
- Risposte: 3
- Visite : 818
- 03 dic 2015 09:35
- Forum: Ambito generale
- Argomento: Videosorveglianza: facciamo il punto (aggiornato).
- Risposte: 9
- Visite : 1370
- 02 dic 2015 12:27
- Forum: Ambito generale
- Argomento: Videosorveglianza: facciamo il punto (aggiornato).
- Risposte: 9
- Visite : 1370
- 13 ott 2015 16:01
- Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
- Argomento: Evacuazione in edificio scolastico
- Risposte: 2
- Visite : 570
Re: Evacuazione in edificio scolastico
Buongiorno a tutti, ho letto un po' di post su una questione di tipologia di evacuazione in un edificio complesso e compartimentato (scuola) ma provo a riproporre il caso. In sostanza, in una scuola, all'attivazione del sensore fumo di un'aula parte immediatamente il messaggio pre-registrato che in...
- 08 ott 2015 15:10
- Forum: Ambito generale
- Argomento: Aria nuova in condominio
- Risposte: 16
- Visite : 2263
Secondo me non bisogna farne una questione nominalistica. L'art. 6 va rispettato. Ergo, il titolare dell'attività, anche se non datore di lavoro, deve manutenere i presidi antincendio, predisporre procedure di emergenza in caso di incendio e informare sulle varie misure l'utenza condominiale. Credo ...
- 02 ott 2015 13:52
- Forum: Ambito generale
- Argomento: Luoghi confinati applicazione punto 3.2.2 Allegato IV
- Risposte: 4
- Visite : 2059
Grazie per la risposta. Di fatto ci stiamo muovendo per prevedere sempre oltre alla valvola chiusa una flangia cieca oppure una seconda manuale posizionando uno scarico tra le due valvole. Ti confermo che la prassi tipica negli impianti chimici in queste situazioni è usare, in alternativa: - flangi...
- 13 lug 2015 17:48
- Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
- Argomento: Classificazione strutture sanitarie <25 pl e nuovo decret
- Risposte: 2
- Visite : 1071
- 01 apr 2015 14:59
- Forum: Ambito generale
- Argomento: Volo Germanwings
- Risposte: 15
- Visite : 3150
Non è solo questione di privacy. Per la struttura sanitaria che emette il giudizio di idoneità alla mansione di un pilota è molto difficile individuare certi problemi della sfera psichica, a meno che non siano evidenti o a meno che non sia lo stesso interessato a dichiararli. E' molto probabile che ...
- 10 apr 2014 16:25
- Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
- Argomento: Uscita negozio
- Risposte: 2
- Visite : 1108