Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

La ricerca ha trovato 8 risultati

da gigib
30 nov 2009 10:16
Forum: FORUM FILTRO
Argomento: lavori in quota = 1 Ditta no PSC
Risposte: 3
Visite : 1208

lavori in quota = 1 Ditta no PSC

Buongiorno a tutti , vorrei conferma o meno che non serva CSP, PSC e CSE per realizzazione canna fumaria a ridosso fabbricato 2 Piani e relativo camino a tetto nel caso l'opera sia realizzata da un unica Ditta  .
Grazie, gigib
da gigib
13 ago 2009 16:10
Forum: Cantieri temporanei o mobili - Edilizia
Argomento: D.lgs 106/2009 e formazione lavoratori autonomi
Risposte: 0
Visite : 1067

D.lgs 106/2009 e formazione lavoratori autonomi

Non sono riuscito a capire dalle prime letture del decreto se sono previsti o meno casi di "obblighi" formativi per i lavoratori autonomi.  Il dubbio mi è nato leggendo l'elenco  dei documenti che devono produrre in fase di selezione delle imprese, al quale è aggiunto un comma che parla di...
da gigib
13 ago 2009 15:57
Forum: Cantieri temporanei o mobili - Edilizia
Argomento: Impresa affidataria e consorzi
Risposte: 2
Visite : 1177

consorzi IA

Penso che questa specificazione sia nata per evitare di considerare nei lavori pubblici sub appalto l'assegnazione del consorzio ad una sua associata. Fino ad ora il TU non entrava nel merito e valeva la giurisprudenza e l'accordo con i vari U.Lavoro e Ausl, come anche a mè è capitato con Aziende su...
da gigib
11 ago 2009 11:39
Forum: Cantieri temporanei o mobili - Edilizia
Argomento: C.S.E. e verifica accordi parti sociali
Risposte: 3
Visite : 1290

C.S.E. e verifica accordi parti sociali

Intendo non trascurare più questo obbligo del C.S.E.  :smt022  e mi chiedo cosa chiedere di appropriato all' Impresa . Qualche C.S.E. ci è già passato e può darmi suggerimenti ? grazie.  :smt045
da gigib
22 giu 2009 09:41
Forum: Cantieri temporanei o mobili - Edilizia
Argomento: sospendo i lavori e l'Impresa mi diffida
Risposte: 11
Visite : 4627

Quello che mi ha preoccupato era che non c'era POS dell'autobetoniera. (O forse non serve?)
da gigib
22 giu 2009 08:57
Forum: Cantieri temporanei o mobili - Edilizia
Argomento: sospendo i lavori e l'Impresa mi diffida
Risposte: 11
Visite : 4627

sospendo i lavori e l'Impresa mi diffida

Sono CSE diffidato dall'Impresa PSC e i POS Impresa principale e ditta sub appaltatrice scavi prevedono che Prima si fanno gli scavi, Poi i getti fondazione. Testualmente scrivono " durante l'esecuzione degli scavi non saranno presenti in cantiere altre ditte...". Vado in cantiere e vedo c...
da gigib
19 mag 2009 13:44
Forum: Cantieri temporanei o mobili - Edilizia
Argomento: Artigiano responsabile di cantiere con delega Impresa
Risposte: 0
Visite : 887

Artigiano responsabile di cantiere con delega Impresa

Anche a me sta capitando la stessa cosa e penserei di impiastarla così, che ne pensate? Nel   caso   più che di una delega,  in sé rivolta di norma dal Decreto all’interno dell’organigramma di responsabilità aziendali, art. 16/17  ci troviamo di fronte all’assegnazione di un incarico   affidato ad u...
da gigib
26 mar 2009 15:33
Forum: Cantieri temporanei o mobili - Edilizia
Argomento: riduzione tempi appalto e aggiornamento cronoprogramma
Risposte: 4
Visite : 2828

riduzione tempi appalto e aggiornamento cronoprogramma

buongiorno a tutti, sono architetto e ad un mio Psc capita quanto segue. Il caso è quello di un'Impresa che vince un appalto pubblico offrendo una riduzione della durata dei lavori dai 400 gg previsti in capitolato e Psc a 300 in sede di offerta; alla eventuale riduzione tempi era stabilito punteggi...