Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

La ricerca ha trovato 1229 risultati

da Ronin
14 set 2015 23:24
Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
Argomento: Impianto rivelazione incendi: tempo di attivazione
Risposte: 5
Visite : 1888

ispirati al dm sugli alberghi.
noi usiamo quelle tempistiche (5 min 1 sensore singolo, 2 min più di un sensore, istantaneo su pulsante) anche negli ospedali e il comando vvf è sempre stato d'accordo.
salvo che ci siano materiali pregiati per cui valga la pena intervenire più in fretta, ovviamente.
da Ronin
31 ago 2015 17:36
Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
Argomento: contiguità struttura ospedaliera con altre attività
Risposte: 2
Visite : 731

norma alla mano, tra i 500 e i 1000 m2 il riferimento è il punto 24.1: l'attività deve costituire compartimento REI 30 (60 agli interrati), quindi può comunicare con semplice separazione REI con le altre attività (salvo che queste abbiano restrizioni a loro volta), tranne i depositi >60 m2 (che devo...
da Ronin
19 ago 2015 18:51
Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
Argomento: chiarimenti su dm per le strutture sanitarie
Risposte: 3
Visite : 991

sì, noi li calcoliamo sempre, possono essere esclusi solo nel caso in cui i locali siano separati funzionalmente e strutturalmente (il che include anche un'autonomia strutturale, appunto, che senza separazione REI non c'è sostanzialmente mai, perchè le strutture portanti sono sempre in comune). il c...
da Ronin
03 lug 2015 16:34
Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
Argomento: Classificazione strutture sanitarie <25 pl e nuovo decret
Risposte: 2
Visite : 1059

Classificazione strutture sanitarie <25 pl e nuovo decret

nel dubbio apro un nuovo thread, casomai chiedo al moderatore di "accorparlo" ad uno dei thread esistenti se lo ritiene opportuno. Mi trovo ad esaminare l'adeguamento di una residenza psichiatrica (=struttura sanitaria in regime residenziale continuativo) da 19 posti letto, con superficie ...
da Ronin
15 giu 2015 10:27
Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
Argomento: ambulatori titolo V
Risposte: 5
Visite : 1361

Vorrei sottolineare che la squadra antincendio di cui al Titolo V, altro non è che il gruppo di addetti antincendio di cui al TU/DM 10.03.98, non è qualcosa che deve essere aggiunto ad essi (diversamente dalle strutture con p.l. dove gli addetti di compartimento sono aggiuntivi alla squadra antince...
da Ronin
12 giu 2015 10:12
Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
Argomento: ambulatori titolo V
Risposte: 5
Visite : 1361

Nel caso di ambulatori valgono le regole generali e non sono richiesti addetti "di compartimento" e componenti aggiuntivi. non sono richiesti addetti di compartimento specifici secondo il titolo V, ma vale in ogni caso il DM 10 03 98 tramite il quale quindi si stabilirà il numero congruo ...
da Ronin
02 mag 2015 18:43
Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
Argomento: DM Ospedali
Risposte: 59
Visite : 11334

Ho letto più volte il decreto, ma ammetto di non capire a chi si rivolgono gli obblighi... sarà che son cotto. Le strutture sanitarie già in possesso di vecchio CPI devono adeguarsi agli allegati? Scusate è che proprio mi sembra scritto male.. Io capisco che all'Allegato I debbano conformarsi solo ...
da Ronin
12 apr 2015 22:07
Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
Argomento: Banda musicale VVF
Risposte: 3
Visite : 785

le formazioni pubbliche sono sostanzialmente l'unica forma di sostentamento per molti ottimi musicisti orchestrali, che altrimenti come alternativa avrebbero le stazioni della metro. in tutta franchezza io il cambio 100 commessi della camera (stipendi netti a 6 cifre...) - 300 orchestrali lo firmere...
da Ronin
10 apr 2015 21:09
Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
Argomento: DM Ospedali
Risposte: 59
Visite : 11334

torno or ora da un convegno riminese con l'ing. de angelis (del corpo centrale dei vvf), l'ing frissora e altri, in cui ho avuto l'occasione di porre alcune domande. vi riporto le risposte così come le ha rese l'ing. de angelis (che comunque dal modo in cui prendeva appunto prevedo presto sarà emana...

Vai alla ricerca avanzata