Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

La ricerca ha trovato 75 risultati

da yaki
24 mag 2011 11:56
Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
Argomento: opinioni su 9612 e 9432
Risposte: 53
Visite : 18186

concordo sulle tue perplessità in merito alla applicazione delle norme (è dura poter effettuare una valutazione per giornate o mansioni). Quindi la faccio per compiti facendo 3 misure, a meno che non sia in grado di valutare la condizione peggiore, mel qual caso me ne basta una. Per quanto concerne ...
da yaki
17 mag 2011 20:45
Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
Argomento: Certificazione acustica
Risposte: 21
Visite : 6923

l'art 8 comma 3 della 447 che viene integrato è il clima. Ma appunto: perchè la chiaman relazione acustica e non clima? come autocertifichi un clima?
da yaki
17 mag 2011 18:44
Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
Argomento: Certificazione acustica
Risposte: 21
Visite : 6923

scusate, mio errore. si autocertifica il clima acustico.

secondo me è assurdo. voi cosa ne pensate ?
da yaki
17 mag 2011 18:44
Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
Argomento: Certificazione acustica
Risposte: 21
Visite : 6923

scusate, mio errore. si autocertifica il clima acustico.

secondo me è assurdo. voi cosa ne pensate ?
da yaki
17 mag 2011 15:48
Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
Argomento: Certificazione acustica
Risposte: 21
Visite : 6923

Scusate, ma qualcuno sa dirmi cosa vuol dire l'art 5 comma 5 del decreto sviluppo, dl70/2011 ????? 5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici  adibiti  a  civile  abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il com...
da yaki
11 mag 2011 10:29
Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
Argomento: opinioni su 9612 e 9432
Risposte: 53
Visite : 18186

se io calcolo una esposizione partendo dalle misure semplici che ho fatto , e una esposizione con l'incertezza, di misura e di esposizione, la differenza va anche a 2 dB. E stanno a discutere di classe 1 (0.7 di errore) e classe 2 (1 db di errore) ? Premesso che io  ho un classe 1 che uso per ambien...
da yaki
06 mag 2011 13:01
Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
Argomento: opinioni su 9612 e 9432
Risposte: 53
Visite : 18186

il problema che citavo io era un altro: in edilizia voglio misurare flessibile, sega circolare, martello demolitore. Il flessibile viene di regola usato 2 minuti per tagliare 3 forati, poi dopo un'ora magari altri 3 minuti. Alcun giorni non viene usato. dire a un operaio che dobbiamo tagliare dei fo...
da yaki
06 mag 2011 11:47
Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
Argomento: opinioni su 9612 e 9432
Risposte: 53
Visite : 18186

la 9432 esclude l'obbligo delle 3 misure. basta 1
da yaki
06 mag 2011 11:43
Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
Argomento: opinioni su 9612 e 9432
Risposte: 53
Visite : 18186

punto 5.3 della 9432: pe rumore ciclico  e per rumore costante bastano 60 secondi e una sola misura. il problema è: come definisco un rumore ciclico : cioè, se ho una macchina che funziona 20 secondi si e 20 secondi no, per me è ciclico, prendo ad esempio 3 cicli e sono 2 minuti di misura. Ma il rum...
da yaki
06 mag 2011 11:15
Forum: Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...
Argomento: opinioni su 9612 e 9432
Risposte: 53
Visite : 18186

rumore costante: diff tra max e minimo di LPASminore di 3 db.

ma non vedo dove si dice che posso escludere le 3 misure

Vai alla ricerca avanzata