Nella terza edizione della CEI 31-35 sono state aggiunte tra le parti di impianto
non considerate sorgenti di emissione le bombole di gas con valvola chiusa, tappo
sul foro di connessione e di protezione della valvola, correttamente depositate
e movimentate.

Se c'è un locale piuttosto piccolo dove ne siano stoccate circa dieci, contenenti
gas diversi (ossigeno,acetilene, argon, gpl, freon), ai fini dell'analisi Atex lo si
deve considerare un luogo non pericoloso?
Non è il caso di valutare per lo meno una possibile situazione di guasto, con
emissione di secondo grado?

grz
Avatar utente
Ronin
Messaggi: 1229
Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

non ci capisco niente di AtEx.
però ti segnalo che la norma impone il minimo necessario, il di più non è mai vietato, se il progettista lo ritiene opportuno.
per fare un esempio che mi è familiare, la uni 9795 dice che non è necessario installare la rivelazione incendi nei bagni; ogni progettista ha incontrato nella sua vita professionale qualcuno che pensava che questo significasse che nei bagni è vietato installare la rivelazione incendi...

Ovviamente non è così; se io tecnico sulla base di motivate (o anche immotivate...) ragioni, ritengo più opportuno andare oltre il minimo richiesto per legge, ci vado.
_____________________________
Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
Avatar utente
Marzio
Messaggi: 1321
Iscritto il: 14 ott 2004 16:38
Località: Pordenone

Non sarebbe meglio stoccare bombole solo dello stesso tipo nel medesimo locale areato, separando le vuote dalle piene?

Ciao

Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)