Ciao
secondo voi, quando un'area diventa adibita a verniciatura?

Una bomboletta al giorno, due .....

1 kg di vernice al giorno, due .....

1Kg di diluente al giorno, due .....

ecc. ecc. ecc.

In pratica, come faccio a fare piccoli ritocchi e dire che non faccio verniciatura?
Come faccio a sapere quando necessito di apposita area?

Grazie
Ciao
Avatar utente
Bohr
Messaggi: 2901
Iscritto il: 25 giu 2007 08:48
Località: VI - BG

Beh, a priori quella determinata porzione di stabilimento è identificata come tale.

Per Paolo: sono d'accordissimo con te ciò nonostante, mi sono posto nella condizione più sfavorevole possibile...dal considerare il LEL più basso possibile alla condizione di assenza di aerazione. Il risultato, posso dire, è soddisfacente.

:smt023
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
Avatar utente
Carlodg
Messaggi: 514
Iscritto il: 18 gen 2007 11:16
Località: Vittorio Veneto - Treviso

Bohr ha scritto:Beh, a priori quella determinata porzione di stabilimento è identificata come tale.
La nostra è un'officina di riparazione auto e i ritocchi li faccio su tutta l'area coperta. Che faccio?
Avatar utente
Marzio
Messaggi: 1321
Iscritto il: 14 ott 2004 16:38
Località: Pordenone

Carlodg ha scritto:
Bohr ha scritto:Beh, a priori quella determinata porzione di stabilimento è identificata come tale.
La nostra è un'officina di riparazione auto e i ritocchi li faccio su tutta l'area coperta. Che faccio?
Dipende; se le zone di emissione determinano estensioni trascurabili (ai sensi della CEI 31-35) direi di non fare granchè.
Se, viceversa, le emissioni determinano zone estese si dovrà porvi rimedio con, per esempio, aspirazione localizzata.

Marzio