Una stanza di 10 mq senza finestre deve essere adibita a riparazioni occasionali di meccanica fine con un addetto.Come macchine c'è solo una piccola mola.
La cosa si può fare e con quali accorgimenti/vincoli.
Mille grazie.
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Meccanica fine
occorre portare aria e luce, prevedere che la mola sia provvista di aspiratore alla sorgente per evitare la dispersione delle polveri sia della mola che del materiale raffinato. per l'aria, di solito si parla di almeno 4,5 ricambi ora, ma teniamo presente che per gli ambienti dedicati ai fumatori ne vengono richiesti almeno 8 (e secondo me sono sufficienti purchè non ci si stia in tanti di noi a fumare...), mentre per l'illuminazione, le indicazioni tecniche internazionali per i lavori fini consigliano i 600 lux, per i lavori finissimi (in genere elettronica e oreficeria) si consiglia di arrivare a 1200.
personalmente, eviterei il locale privo di illuminazione ed aerazione anche naturali, anche perchè il ricambio d'aria forzato sufficiente costa non pochissimo; ma se c'è solo quello, si fa di necessità virtù. Uh, ora dimenticavo: siccome l'altezza non può essere inferiore a m.3,00, mai per le attività industriali, artigianali e assimilate, significa un volume di almeno 30 mc dove ricambiare totalmente l'aria non meno di 4 volte in un ora, quindi non meno di 1200 mc/h di potenza operativa dell'immissione di aria pulita.
spero di essere stata utile.
Nofer
personalmente, eviterei il locale privo di illuminazione ed aerazione anche naturali, anche perchè il ricambio d'aria forzato sufficiente costa non pochissimo; ma se c'è solo quello, si fa di necessità virtù. Uh, ora dimenticavo: siccome l'altezza non può essere inferiore a m.3,00, mai per le attività industriali, artigianali e assimilate, significa un volume di almeno 30 mc dove ricambiare totalmente l'aria non meno di 4 volte in un ora, quindi non meno di 1200 mc/h di potenza operativa dell'immissione di aria pulita.
spero di essere stata utile.
Nofer
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.