Ventilazione

Archivio Igiene del lavoro/Microclima/DPI/Segnaletica.
Questo archivio raccoglie tutte le discussioni relative all'igiene del lavoro, microclima negli ambienti di lavoro e DPI - Dispositivi di Protezione Individuale (Riservato agli abbonati)
Rispondi
Mario1

Abbiamo un impianto di ventilazione di Portata 1,5 mc/sec cioè 90 mc/h e di Capacità 4000 mc/h.

Abbiamo dei locali da ventilare per totalidi 750 mc .
Ci è stato prescritto di avere un ricambio d'aria di 5 volte all'ora cioè di 3750 mc/h

Ma è la Portata o la Capacità dell'impianto che deve garantire questi 3750 mc/h? (cioè come va fatto il conteggio?).


Grazie mille
Avatar utente
Marzio
Messaggi: 1321
Iscritto il: 14 ott 2004 16:38
Località: Pordenone

C'è qualcosa che non torna.... scusa, se la portata al secondo è 1.5 mc/s allora la portata oraria è di 1.5x3600=5400 mc/h (ci sono 3600 secondi in un'ora e non 60...)

Mi pare che il ricambio richiesto sia garantito.

Ciao

Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
Mario1

Rimgrazio e mi scuso per ...l'errore di sbaglio.