Abbiamo un impianto di ventilazione di Portata 1,5 mc/sec cioè 90 mc/h e di Capacità 4000 mc/h.
Abbiamo dei locali da ventilare per totalidi 750 mc .
Ci è stato prescritto di avere un ricambio d'aria di 5 volte all'ora cioè di 3750 mc/h
Ma è la Portata o la Capacità dell'impianto che deve garantire questi 3750 mc/h? (cioè come va fatto il conteggio?).
Grazie mille
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Ventilazione
C'è qualcosa che non torna.... scusa, se la portata al secondo è 1.5 mc/s allora la portata oraria è di 1.5x3600=5400 mc/h (ci sono 3600 secondi in un'ora e non 60...)
Mi pare che il ricambio richiesto sia garantito.
Ciao
Marzio
Mi pare che il ricambio richiesto sia garantito.
Ciao
Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)