Salve
In un opificio di 25000 mcubi ho delle aperture a tetto e le aperture dovute alle fessure delle porte .
Ho calcolato la Qaw per spinta del vento ( non ho considerato l'effetto camino) e quindi i ricambi dell'aria C=1,33E-5 sec-1.
Per il calcolo di dz mi occorre W ( velocità minima del vento nel locale) , dagli esempi riportate nelle guide CEI 31-35 e CEI 31/35/A non è chiaro come si determina tale valore.
( Se vedete l’esempio a pag. 76/158 della guida CEI 31-35/A potete notare che dopo aver calcolato i ricambi d’aria nel locale C=5,05E-4 continua dicendo “ la velocità minima dell’aria all’interno del locale è stata assunta w=0.05 m/s …”
Qualcuno ha mai affrontato il mio medesimo problema ?
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Velocità dell'aria all'interno del locale
0,05 m/s è la velocità del vento minima normalmente presente all'interno dei luoghi di lavoro. In caso di dubbio si procede con la misurazione tramite anemometro.
- weareblind
- Messaggi: 3178
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Concordo totalmente con renato. Anemometro a manetta, io lo sto usando abbastanza.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Qual'è il valore minimo della velocità del vento che si può usare
con una anemometro a filo caldo?
Faccio, gentilmente, presente a Bayern (al quale do il benvenuto nella community) la necessita' di loggarsi o di firmarsi altrimenti i collaboratori del Forum non sanno con chi stanno interloquendo. Per evitare di fare il login manuelmente ogni volta che si accede al Forum basta spuntare 'Login automatico ad ogni visita' (sempreche' il proprio pc sia settato per accettare i cookies).
Grazie per la collaborazione.
Mod
con una anemometro a filo caldo?
Faccio, gentilmente, presente a Bayern (al quale do il benvenuto nella community) la necessita' di loggarsi o di firmarsi altrimenti i collaboratori del Forum non sanno con chi stanno interloquendo. Per evitare di fare il login manuelmente ogni volta che si accede al Forum basta spuntare 'Login automatico ad ogni visita' (sempreche' il proprio pc sia settato per accettare i cookies).
Grazie per la collaborazione.
Mod
Grazie per gli auguri , anche se la cosa dovrebbe essere meno drammatica di quello che sembra, ti illustro come ho ragionato
Se si utlizzasse la formula
Vz=f*Qamin/Ca dove Ca è il ricambio dell'aria dell'intero ambiente
verrebbe effettivamente una Vz enorme 4600 m3 ( praticamente l'intero ambiente).
Ma in realtà siccome è largamente verificata la condizione Xm%< K LEL /f
posso considerare ( pag. 19 della guida CEI 31-35) V0<Va e Co<Ca
e calcolare Co ( ricambi d'aria intorno alla SE) con la formula C0=W/L0
ora se avessi una W=0.05 m/s mi verebbe una distanza pericolosa
pari a 0,87m .
Ora però come mi state consigliando da questa discussione non rimane altro che misurare W introrno alla SE e sperare che con questo valore basso di ricambi d'aria assuma almeno il valore di 0,05. Vi farò sapere.
( a dimenticavo la SE sona valvole di intecettazione H2)
Cioa
Se si utlizzasse la formula
Vz=f*Qamin/Ca dove Ca è il ricambio dell'aria dell'intero ambiente
verrebbe effettivamente una Vz enorme 4600 m3 ( praticamente l'intero ambiente).
Ma in realtà siccome è largamente verificata la condizione Xm%< K LEL /f
posso considerare ( pag. 19 della guida CEI 31-35) V0<Va e Co<Ca
e calcolare Co ( ricambi d'aria intorno alla SE) con la formula C0=W/L0
ora se avessi una W=0.05 m/s mi verebbe una distanza pericolosa
pari a 0,87m .
Ora però come mi state consigliando da questa discussione non rimane altro che misurare W introrno alla SE e sperare che con questo valore basso di ricambi d'aria assuma almeno il valore di 0,05. Vi farò sapere.
( a dimenticavo la SE sona valvole di intecettazione H2)
Cioa
Per me c'è qualcosa che non va nella determinazione dell'ampiezza della zona. Il Vz ed il dz non mi sembrano congrui. comunque se sei sicuro dei conti... no problem...
Ciao
Marzio
Ciao
Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
un po' OT ma...
per la taratura anemometri come fate?
annuale?
scusate l'OT ma ho un preventivo in mano e son svenuto...
un saluto a tutti
per la taratura anemometri come fate?
annuale?
scusate l'OT ma ho un preventivo in mano e son svenuto...