Situazione: ca 200 serbatoi tutti di volume vario collegati a 4 compressori che pompano aria a 8.
L'impianto è semplice
Compressore 1
-> Macchina 1 (3 serbatoi)
-> Macchina 2 (5 serbatoi)
-> Macchina 3 (4 serbatoi)
Compressore 2
-> Macchina 4 (3 serbatoi)
-> Macchina 5 (2 serbatoi)
-> Macchina 6 (3 serbatoi)
etc etc.
CHE NORMATIVA SI APPLICA ????
Partiamo dal 329
Codice: Seleziona tutto
Art. 5.
Esclusioni dal controllo della messa in servizio
1. Non sono soggetti alla verifica della messa in servizio le seguenti categorie di attrezzature ed insiemi:
a) tutte le attrezzature ed insiemi gia' esclusi dall'articolo 2;
b) gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi respiratori;
c) i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar*1;
d) gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo. L'efficienza dei citati accessori o dispositivi devono risultare dalle documentazioni trasmesse all'atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio.
Art. 11.
Esenzioni dalla riqualificazione periodica
1. Sono esclusi dall'obbligo della riqualificazione periodica:
a) i recipienti contenenti fluidi del gruppo due, escluso il vapore d'acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna e esterna o esterna, purche' la pressione PS sia minore o uguale a 12 bar e il prodotto della pressione PS per il volume V non superi 12.000 bar*l;
b) i recipienti di volume non superiore a 1000 litri e con pressione PS minore o uguale a 30 bar, facenti parte di impianti frigoriferi in cui non siano inseriti recipienti di volume e pressione maggiori di quelle indicate alla lettera a);
c) i recipienti di vapore d'acqua autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 300 e la pressione PS non superi 10 bar;
d) i recipienti di vapore d'acqua non autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 400 e la pressione PS non superi 10 bar;
e) i generatori di acetilene;
f) i desurriscaldatori, gli scaricatori, i separatori di condense, i disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas e gli alimentatori automatici appartenenti alla I e II categoria per i quali non si verificano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o);
g) tutti i recipienti contenenti liquidi del gruppo due;
h) le tubazioni contenenti fluidi del gruppo due e classificati nella I e II categoria;
i) gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar.
Quindi, un serbatoio di 500L * 12Bar (PS) => 6000 => escluso da tutto
Quindi, un serbatoio di 666L* 12Bar (PS) => 8000=> escluso da tutto
Quindi, un serbatoio di 800* 12Bar (PS) => 9600=> INCLUSO IN 329 ma escluso dalla riqualificazione periodica se presente atmosfera corrosiva
Quindi, un serbatoio di 5000L * 12Bar (PS) => 60000 => INCLUSO IN 329
PED
Codice: Seleziona tutto
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
c) le attrezzature di cui ai decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, in materia di recipienti semplici a pressione
Specifica: la pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente (PS x V) raggiunge al massimo 10.000 bar x 1;
Quindi, un serbatoio di 50L * 12Bar (PS) => 600 => escluso 329 (inclassificabile secondo PED)
Quindi, un serbatoio di 500L * 12Bar (PS) => 6000 => escluso 329 (inclassificabile secondo PED)
Quindi, un serbatoio di 666L* 12Bar (PS) => 8000=> escluso 329 (inclassificabile secondo PED)
Quindi, un serbatoio di 800* 12Bar (PS) => 9600=> INCLUSO IN 329 (INclassificabile secondo PED)
Quindi, un serbatoio di 5000L * 12Bar (PS) => 60000 => compreso in 329 e (classificabile secondo PED)
Codice: Seleziona tutto
ATMOSFERA CORROSIVA
Se un serbatoio NON è ZINCATO ma è soggetto ad aria ESSICCATA (senza H2O) è in ATMOSFERA CORROSIVA o NO ?????
Quindi, un serbatoio di 50L * 12Bar (PS) => 600 => escluso 329 (inclassificabile secondo PED)
Quindi, un serbatoio di 500L * 12Bar (PS) => 6000 => escluso 329 SOLO se è IN ATMOSFERA NON CORROSIVA (inclassificabile secondo PED)
Quindi, un serbatoio di 666L* 12Bar (PS) => 8000=> escluso 329 SOLO se è IN ATMOSFERA NON CORROSIVA (inclassificabile secondo PED)
Quindi, un serbatoio di 800* 12Bar (PS) => 9600=> soggetto a dichiarazione, verifica messa in servizio e controllo periodico SE C'E CORROSIONE, soggetto a dichiarazione, verifica messa in servizio SE NON C'E CORROSIONE (INclassificabile secondo PED)
Quindi, un serbatoio di 5000L * 12Bar (PS) => 60000 => compreso in 329 e (classificabile secondo PED)
Ho sbagliato qualcosa?
[/code]