D.M. 15/07/2014, trasformatore da 2,4 mc esistente. Titolo III capo V paragrafo 3 ultimo capoverso. Le riserve idriche sono previste almeno per trafi BE1, io ho un AE0. Ma il terzo capoverso citato PARE applicarsi tout court, a tutti i trafi. O va inteso anche lui almeno per BE1 > 150 MV?
Grazie!
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Trasformatore in olio e schiumogeno
- weareblind
- Messaggi: 3179
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Beh, il paragrafo parla di riserva idrica per il rifornimento dei VVF (o idrante in alternativa), quindi si demanda comunque l'intervento ai mezzi dei VVF, con l'uso di estinguente reperibile in loco.
Dato che l'acqua da sola non è indicata per gli incendi di liquidi combustibili, occorre la riserva di schiumogeno, da dimensionare in rapporto all'acqua disponibile.
Quindi lo schiumogeno segue di pari passo la riserva idrica.
Diversamente per gli AE0 ed AE1, non si saprebbe neanche che quantitativo prevedere, dato che non è prevista una riserva idrica.
PS: per una installazione industriale AE0 ho considerato i paragrafi 3-4-5 non pertinenti. Tutto accettato ed autorizzato.
Dato che l'acqua da sola non è indicata per gli incendi di liquidi combustibili, occorre la riserva di schiumogeno, da dimensionare in rapporto all'acqua disponibile.
Quindi lo schiumogeno segue di pari passo la riserva idrica.
Diversamente per gli AE0 ed AE1, non si saprebbe neanche che quantitativo prevedere, dato che non è prevista una riserva idrica.
PS: per una installazione industriale AE0 ho considerato i paragrafi 3-4-5 non pertinenti. Tutto accettato ed autorizzato.
- weareblind
- Messaggi: 3179
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Molto gentile!
We are blind to the worlds within us waiting to be born