Gallerie, con impianto di illuminazione e altri servizi alimentati da una cabina BT.
Il gestore è tenuto a fare la verifica periodica di messa a terra?
Astenersi quelli che: «nel dubbio falla». Siamo su un forum, per cui sono più interessato a d avere un'interpretazione sulla situazione che una soluzione al di là dell'interpretazione.
THX
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Verifiche di messa a terra nelle gallerie
- weareblind
- Messaggi: 3178
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Lo scopo del DPR 462/01 è verificare la protezione dai contatti diretti e indiretti di lavoratori subordinati. Se ve ne sono, la verifica va fatta.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Aspe’, riportiamo il campo di applicazione per esteso:
«Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.»
In realtà non parla di lavoratori subordinati, ma di luoghi di lavoro…
«Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.»
In realtà non parla di lavoratori subordinati, ma di luoghi di lavoro…
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)