Lavori non elettrici (in vicinanza) compresi tra DV e DA9

Titoli II, III, V, Direttive, Spazi confinati, ecc...
Rispondi
Avatar utente
tsm9et2
Messaggi: 37
Iscritto il: 23 mar 2005 17:03

Secondo voi nel caso di lavori compresi tra Dv e DA9, la squadra può essere composta esclusivamente da PEC, ovvero senza alcuna supervisione e/o sorvegliaza? Se si, con quali eventuali misure di sicurezza?
Avatar utente
ursamaior
Messaggi: 4904
Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Sì, ma devi avere un documento che attesti l'impossibilità di superamento della Dv, redatto da PES o professionista (p.to 6.4..4 CEI 11-27)