Bagno galvanico e rischio elettrico

Titoli II, III, V, Direttive, Spazi confinati, ecc...
Rispondi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2914
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Bagno galvanico e rischio elettrico

Messaggio da weareblind »

In un tipo di bagno galvanico il personale blocca la componentistica in una morsa con vite di serraggio in plastica (quindi non conduttiva elettricamente). Prendendo la morsa la si posiziona su una specie di filo da stendino in bagno galvanico, col pezzo totalmente a bagno. In esercizio, il bagno ricoprirà il pezzo col metallo previsto, con lo spessore previsto. Vi possibilità di elettrocuzione per passaggio di ampere proporzionale ai comunque di pezzi in bagno galvanico per ricopertura. Cioè, più pezzi a bagno, più si richiamano ampere (il voltaggio, bassissimo, è costante). Più l'operatore, se tocca il bagno, è esposto a tale scenario (e il bagno è di libero accesso, l'operatore deve posizionare sullo stendino le morse).
L'operatore utilizza guanti, DPI per rischio chimico, i quali hanno anche ottima resistenza elettrica. Per me basta, ma qualcuno ha mai valutato il tema? Grazie.