Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

Installazione tubazione GPL

Applicazione codice, valutazioni e pratiche VVFF, Titolo XI, ecc...
Rispondi
Avatar utente
birdofprey
Messaggi: 774
Iscritto il: 27 apr 2011 11:18

Presumo la risposta sia no, ma per scrupolo chiedo anche voi...

A vostro parere può una tubazione di collegamento tra un serbatoio GPL ed un'utenza di tipo industriale essere collocata dentro una canaletta, scavata immediatamente sotto il piano campagna e destinata al convogliamento delle acque piovane (che la transitano con pelo libero variabile) ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3164
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

No, essendo il GPL più pesante dell'aria.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Avatar utente
birdofprey
Messaggi: 774
Iscritto il: 27 apr 2011 11:18

weareblind ha scritto: 26 nov 2021 08:04 No, essendo il GPL più pesante dell'aria.
Grazie.

Ho chiesto non avendo trovato proprio il caso specifico nella norma, però, a logica, in caso di perdita, con una configurazione del genere si rischia di ritrovarsi con una una intera canaletta immediatamente sotto il manto stradale completamente satura di GPL...

La soluzione più sicura resta far contornare il tubo, protetto da urti, alla parte interna del muro di cinta, vero ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3164
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Il D.M. 14/5/2004, per serbatoi connessi sotto i 13 mc, riporta.
4. Generalita'.
1. I serbatoi devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. E' vietata l'installazione su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.
La UNI 11528:2014, punto 5.3.2 - Divieti, riporta diversi divieti relativi al caso in oggetto.
La soluzione migliore è quella prospettata, sì.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Rispondi

Torna a “Prevenzione incendi, ATEX, ADR”