Attività 75.5.C se solo tettoia ?

Applicazione codice, valutazioni e pratiche VVFF, Titolo XI, ecc...
Rispondi
Avatar utente
birdofprey
Messaggi: 807
Iscritto il: 27 apr 2011 11:18

Si rientra in attività 75.5.C anche in caso di tensostruttura aperta sui 4 lati ?
Avatar utente
birdofprey
Messaggi: 807
Iscritto il: 27 apr 2011 11:18

Nessuno ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3215
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

birdofprey ha scritto: 12 set 2023 20:02 Si rientra in attività 75.5.C anche in caso di tensostruttura aperta sui 4 lati ?
Non avevo visto il messaggio. No, in tal caso no, facendo leva su PROT. n° 1800/4108 sott. 22 del 01/02/1988
E' ovviamente un chiarimento antecedente al Codice, ma ritengo si debba ancora applicare.

Infatti:

Capitolo V.6 - Autorimesse
V.6.1 Campo di applicazione
1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m2.

V.6.2 Definizioni
1. Autorimessa: area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli. Non sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:
a. ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l'altezza del piano di parcamento (es. box a schiera, piccole tettoie, ...);
b. il ricovero sia destinato all'esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell'area (es. autosaloni, ...).

Quindi: se hai una tettoia alta 4 m, aperta su ogni lato, e hai 8 m a cielo libero, per entrarci, NON si applica il Codice.
Attento: questo SOLO per la scelta della norma da usare, NON per decidere se soggetta o no.

MA se non rientri nella definizione V.6.2.1 non sei autorimessa. Se non sei autorimessa, non sei soggetto a prevenzione incendi.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Avatar utente
birdofprey
Messaggi: 807
Iscritto il: 27 apr 2011 11:18

weareblind ha scritto: 16 set 2023 15:06 Quindi: se hai una tettoia alta 4 m, aperta su ogni lato, e hai 8 m a cielo libero, per entrarci, NON si applica il Codice.
Attento: questo SOLO per la scelta della norma da usare, NON per decidere se soggetta o no.

MA se non rientri nella definizione V.6.2.1 non sei autorimessa. Se non sei autorimessa, non sei soggetto a prevenzione incendi.
Chiaro.

E se in queste condizioni la tettoia confinasse con un muro perimetrale alto, quindi non avesse gli 8 metri a cielo libero da un lato (lungo) ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3215
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Si parla solo del lato di accesso, non degli altri 3.
We are blind to the worlds within us waiting to be born