nel locale caldaia (circa 1.5m x 1.5m), un'azienda cliente ha installato anche il server aziendale con postazione PC (non è prevista la presenza di operatore)
Il locale ha la sua bella apertura ad altezza suolo di oltre 250 cm2, la caldaia è soggetta a manutenzione.
Ho controllato la UNI 7129-2, sia in versione 2008 che 2015, ma non dice nulla sull'uso esclusivo dei locali tecnici.
C'è qualcosa di sbagliato?
C'è un qualche riferimento per indicare che il locale non dovrebbe contenere pc, ciabatte o altre apparecchiature elettroniche?
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Locale tecnico caldaia GPL
- weareblind
- Messaggi: 3178
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Ma la caldaia ha potenza inferiore a 35 kW?
We are blind to the worlds within us waiting to be born
- weareblind
- Messaggi: 3178
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
UNI 7129-2:2015 punto 4.1 fornisce però delle prescrizioni di distanza, 1,5 m da apparecchi elettrici. La coesistenza è consentita.