Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

"Delimitazione" attività 74

Applicazione codice, valutazioni e pratiche VVFF, Titolo XI, ecc...
Avatar utente
birdofprey
Messaggi: 774
Iscritto il: 27 apr 2011 11:18

weareblind ha scritto: 15 ott 2022 16:12Puoi anche non applicare per niente il decreto perché è fuori campo di applicazione, di norma noi tutti cerchiamo di applicarlo il più possibile per avere un appoggio validato.
Chiaro. Grazie :smt002

Avrei ancora un dubbio... il bruciatore è alimentato da un serbatoio GPL già presente ed autorizzato dai VVF... ci si è limitati ad aggiungere una nuova derivazione per collegare questa nuova utenza... come devo quindi rapportarmi con questa attività 4.3.A ?

Va bene se presento la SCIA per la sola attività 74.1.A e nella relazione a corredo dico che il GPL che alimenta il bruciatore arriva da un serbatoio già autorizzato, disegnando in planimetria la nuova tubazione ed allegando dichiarazione di chi l'ha realizzata ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3164
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Sì, 4.3.A non la tocchi, solo 74, e allegare aggiornamento del progetto perché sopra 50 kW ai sensi del D.M. 37/08, e conformità
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Avatar utente
birdofprey
Messaggi: 774
Iscritto il: 27 apr 2011 11:18

weareblind ha scritto: 17 ott 2022 10:53 Sì, 4.3.A non la tocchi, solo 74, e allegare aggiornamento del progetto perché sopra 50 kW ai sensi del D.M. 37/08, e conformità
Potrebbe anche essere opportuno allegare una dichiarazione di corretta installazione e collaudo del bruciatori da parte di chi ha fatto i lavori ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3164
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Quella è appunto la conformità ai sensi del D.M. 37/08
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Rispondi