Capannone lavorazione avente CPI come attività 47, oggi attività 37.1.B.

Secondo voi, sfruttando l'ampio piazzale che contorna tale capannone, chiaramente senza modificare vie di esodo e luoghi sicuri esterni, si può aggiungere un macchinario all'esterno, a cielo aperto (con una semplice copertura sul macchinario stesso), senza incorrere in modifiche lato prevenzione incendi ?

Se si. Esiste una distanza esterna dalla parete del capannone (tipo 2 metri ?) tale che si possa affermare che l'aggiunta non modifica il CPI In essere ed non arreca aggravio ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3174
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Macchinario cosa vuol dire? Cos'è? Contiene combustibile?
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Avatar utente
birdofprey
Messaggi: 779
Iscritto il: 27 apr 2011 11:18

No no.

Si tratta di un macchinario da falegnameria (taglio legno) alimentato a corrente elettrica e con aspirazione polveri (anche per ragioni ambientali).

Poiché all'interno del capannone manca lo spazio per questa aggiunta, non volendo ampliare il capannone per non andare a modificare il CPI vigente (ed anche per un mucchio di altre ragioni), si era pensato di allocarlo all'esterno. Quindi, fuori dal capannone soggetto a prevenzione incendi, in area a cielo aperto.

Mi chiedevo se esistesse una distanza dal muro del capannone, tale che l'intervento potesse essere fatto senza comunicazioni/dichiarazioni ai VVF in termini di modiche a quanto già autorizzato.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3174
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Se il macchinario non contiene combustibile, puoi fare quello che vuoi. Se no, no. Devi eseguire SCIA senza aggravio tramite calcolo della distanza di irraggiamento, di cui al capitolo S.3 del Codice.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Avatar utente
birdofprey
Messaggi: 779
Iscritto il: 27 apr 2011 11:18

weareblind ha scritto: 04 apr 2023 12:17 Se il macchinario non contiene combustibile, puoi fare quello che vuoi. Se no, no. Devi eseguire SCIA senza aggravio tramite calcolo della distanza di irraggiamento, di cui al capitolo S.3 del Codice.
A meno che non sia considerato "combustibile" la limitatà quantità di legno in taglio... direi di no...

Quindi non devo fare nulla ?... al massimo la piazzo lontana giusto di un paio di metri dal capannone...
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3174
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Come da risposta di prima: se il carico è zero, libertà. Se non è zero, sta al tecnico antincendio decidere se optare per il calcolo di irraggiamento oppure no.