Buongiorno breve domanda:
Attività di vendita all’ingrosso di materiale metallico (tubi, lamiere, grigliati, ecc) senza lavorazione.
Sono due capannoni adiacenti, comunicanti. Nel primo (400 mq) è solo magazzino, il secondo, adiacente e comunicante con il primo invece è diviso in circa 150 mq di zona vendita al pubblico e uffici ed il resto in magazzino.

Nel totale sono più di 400 mq e quindi Attività 69

La domanda è visto che la parte relativa alla vendita ed uffici è di circa 200 mq ed il resto magazzino è possibile “aggirare” la norma visto che gran parte dell’attività è magazzino senza accesso di persone esterne ?
Neanche chiudendo la separazione tra i due capannoni ?
Posta REI o chiusura fissa ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3164
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Con una comunicazione qualsiasi no.
Con divisione cieca resistente al fuoco sì. Vuol dire uscite da un comparto, all'aria aperta, e rientrare nell'altro.

Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda > 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi.
Non si citano separazione, ma la norma oggi chiede di progettare per comparto.
Un altro tecnico potrebbe chiederti se le strutture portanti sono condivise, in tal caso una influenza c'è. Per me però ancora sarebbe no.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Avatar utente
Bassaumbria
Messaggi: 296
Iscritto il: 29 apr 2005 12:40
Località: UMBRIA

Grazie
weareblind ha scritto: 30 mag 2023 12:38 Con una comunicazione qualsiasi no.
Con divisione cieca resistente al fuoco sì. Vuol dire uscite da un comparto, all'aria aperta, e rientrare nell'altro.

Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda > 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi.
Non si citano separazione, ma la norma oggi chiede di progettare per comparto.
Un altro tecnico potrebbe chiederti se le strutture portanti sono condivise, in tal caso una influenza c'è. Per me però ancora sarebbe no.