Buongiorno,

il DM 02/09/2021 prevede la redazione del PEE nei:
  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
    luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
    luoghi di lavoro che rientrano nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ovvero attività soggette a obbligo di SCIA VVF (Allegato I DPR 151/2011)
Nel caso di una società (commercio al dettaglio di articoli per la casa) con 13 lavoratori, "smistati" in 5 UNITA' LOCALI (p.v.), in ciascuno dei p.v. sono impiegati massimo 5 lavoratori. I p.v. hanno una superficie sempre inferiore ai 200mq.

E' corretto predisporre un PEE unicamente nei due p.v. in cui presumibilmente può accadere che si supera l'affollamento delle 50 persone?
grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3164
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Sì.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Avatar utente
FabioL1992
Messaggi: 13
Iscritto il: 15 lug 2021 15:13

Grazie :smt035