Cantiere un tantinello impegnativo; demolizione di palazzina 6 piani centro citta’; contorno : 2 lati con abitazioni civili a 4 mt dal confine. Nel psc sarei propenso a utilizzo tappeti posizionati su autogru, tra l’altro gestiti come costi della sicurezza.
Altre cortesi idee o distinguo ?
grz
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
demolizione
Re: demolizione
Diciamo detta così, almeno io, non riesco a capire la problematica.se hai qualche informazione in più sarebbe meglio
Se te lo devo spiegare non puoi capirlo
- Fabrizio21
- Messaggi: 30
- Iscritto il: 01 giu 2021 09:29
Re: demolizione
ciao
chiedo cortesemente se avete esperienze nell’uso di tali tappeti; suggerimenti e/o esperienze in tal senso, altri metodi utilizzati invece dei tappeti in demolizioni cittadine in vicinanza di fabbricati residenziali, ecc
grz
chiedo cortesemente se avete esperienze nell’uso di tali tappeti; suggerimenti e/o esperienze in tal senso, altri metodi utilizzati invece dei tappeti in demolizioni cittadine in vicinanza di fabbricati residenziali, ecc
grz
Re: demolizione
Il telo in HDPE può essere una soluzione.
Noi ne abbiamo di diverse dimensioni. 6 piani penso ad un telo di 25x12. I nostri teli in sommità sono bloccati da N.2 profili UPN320 i quali sono fissati con bulloni M12 8.8. Alla base il telo è bloccato da due profili UPN240 i quali sono fissati con bulloni M12 8.8.
I profili UPN 240 non hanno funzione portante ma servono per aumentare la stabilità del telo.
Il telo così fatto può sopportare tranquillamente condizioni dinamiche impulsive fino a 500 Kg con deformazioni accettabili.
Il tutto dipenderà da chi effettuerà la demolizione poichè superare i 500 kg è un attimo se non sei capace sopratutto a quelle altezze.
Noi ne abbiamo di diverse dimensioni. 6 piani penso ad un telo di 25x12. I nostri teli in sommità sono bloccati da N.2 profili UPN320 i quali sono fissati con bulloni M12 8.8. Alla base il telo è bloccato da due profili UPN240 i quali sono fissati con bulloni M12 8.8.
I profili UPN 240 non hanno funzione portante ma servono per aumentare la stabilità del telo.
Il telo così fatto può sopportare tranquillamente condizioni dinamiche impulsive fino a 500 Kg con deformazioni accettabili.
Il tutto dipenderà da chi effettuerà la demolizione poichè superare i 500 kg è un attimo se non sei capace sopratutto a quelle altezze.
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
- Fabrizio21
- Messaggi: 30
- Iscritto il: 01 giu 2021 09:29
Re: demolizione
ciao Bohr grazie delle specifiche; cortesemente hai anche indicazioni per quanto riguarda il costo dell'eventuale nolo ? lo indico nei costi della sicurezza.
grz
grz