Buongiorno,
mentre facevo il calcolino per la zona atex causata dalla flangi di un condotto metano sono stato assalito da un dubbio.

Per i valori fisici, ammetto, mi affido solitamente alle banche dati gentilmente fornite dalle case software...
Fino all'anno scorso utilizzavo un softw, bello, ben fatto, affidabile... ma di proprietà dei miei ex datori di lavoro  :smt012
Ora son passato ad uno brutto, economico e poco funzionale ma ... mio  :smt024

Il problema sorge quando confronto i valori di kg (indice di esplosività espresso in bar*m/s) del gas metano di una mia vecchia relazione e quello fornito dal nuovo softwerino...

il vecchio valore è <400> 1000 bar*m/s

Ora... in rete, sudandoci un bel po' son riuscito a trovare un valore di 55, ma vorrei esserne sicuro.


Vengo al dunque  :smt003 :

Qual'è il valore di Kg del gas metano?
Avatar utente
Bouc
Utente Registrato
Utente Registrato
Messaggi: 475
Iscritto il: 14 nov 2010 11:54
Località: Pavia

La tastiera si mangia le parole...

il vecchio valore è <400bar> 1000 bar*m/s
Avatar utente
Terminus
Veterano
Veterano
Messaggi: 916
Iscritto il: 28 nov 2007 18:34
Località: Umbria

Il valore del Kst non entra in alcun modo nella determinazione delle zone ATEX.
Tra l'altro tale valore viene definito nella norma per le polveri, non in quella per i gas
Avatar utente
Bouc
Utente Registrato
Utente Registrato
Messaggi: 475
Iscritto il: 14 nov 2010 11:54
Località: Pavia

Si, il Kts viene definito nella norma per le polveri. Io chiedevo il Kg che è quello riferito ai gas.

Il valore non rientra nel calcolo per la classificazione, rientra però nel calcolo che faccio per la valutazione del rischio.

Ho risolto perchè anche con valori > 500 mi viene un rischio comunque basso.

Rimane il fatto che se qualcuno ha l'informazione non mi spiacerebbe saperlo.
(secondo me è 55 bar*m/s)