Forza di Calcolo per Linea Vita

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
Rispondi
Fillo80

Mi trovo a dover verificare una linea vita costituita da 2 paletti alti 35 cm fissati alla trave di colmo con , 6 bulloni d= 12mm ciascuno, lunghezza unica campata 14,22m, cavo in acciaio da 8 mm.

-quale forza devo considerare agente sul cavo e quindi sui paletti?

-quale freccia devo considerare?

nell'allegato agli elementi della LV inviati dal produttore ho trovato solo:

-risultato positivo della prova statica con 6kn
-risultato di una prova dinamica con 100kg lasciati cadere da 2,5m di altezza
che hanno sviluppato (x campata singola 15m) 12KN sul cavo e freccia 0.85m in mezzeria.

niente abachi,niente tabelle.... come mi sarei aspettato leggendo nei vari forum e cercando nelle relazioni
del sito coperturasicura.
Avatar utente
eziosav
Messaggi: 355
Iscritto il: 08 nov 2006 11:52
Località: Torino

ciao Fillo80

il suddetto fabbricante ha fatto PROVA UNICA su linea da 15 m

quindi non può fornirti grafico delle varie forze in funzione delle varie lunghezze di linea e/o di campata.

comunque i dati che hai sono relativi ad una linea di 15 m
la tua linea è di 14 metri

quindi i dati che ti hanno forniti sono riferibili alla tua linea

tensione sul cavo 12 kN  che andrà moltiplicata per 2 e considerata applicata alla testa dei due paletti terminali
quindi i pali e la struttura dovrebbero essere verificati per 12 x 2 = 24 kN

flessione 0.85 m   :smt024  sei sicuro ?
mi sembra troppo limitata

se c'è un assorbitore che si deforma plasticamente allungandosi,  la freccia dovrebbe
essere circa 1,5 m  

però ogni fabbricante usa i suoi assorbitori ( magari è una molla che ritorna alla lunghezza originale in posizione di riposo)  e potrebbe anche essere corretto

buon lavoro

eziosav
la vita è fragile te ne accorgerai dopo
Fillo80

cito testualmente:

" il sistema è in grado di arrestare una massa di 100kg in caduta libera da 2,5m in grado di sviluppare 12kn"
"la linea vita xxxxx è testata e certificata per un interasse di 25m"

poi vengono inseriti 2 schemi: campata 15m con f= 0,85m; campata 25m con f=2,91m
Avatar utente
eziosav
Messaggi: 355
Iscritto il: 08 nov 2006 11:52
Località: Torino

ciao

il fabbricante dichiara di avere effettuato anche prova con campata da 25 m ?

la freccia di 2,91 m  è ragionevole per una campata di 25 m

quali dati di tensione ti ha comunicato ?

in ogni caso usa i dati forniti dal fabbricante
al limite non fare campate da 25 metri ma limitati a campate da 15 m

buon lavoro

eziosav
la vita è fragile te ne accorgerai dopo
Fillo80

ho appena parlato con la ditta:
l'ing. mi ha confermato quei dati-----> freccia x campata 15m f=0,85m....
a sto punto vado tranquillo :)

grazie eziosav :)