generatore di calore e bruciatore
- weareblind
- Messaggi: 3267
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Ah ok, non ti avevo inteso.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Vi ringrazio per l'interesse e le delucidazioni offerte mi sono state molto utili, in ogni caso tengo a dire (per pura cronaca) che sentendo alcuni funzionari VV.FF. (ad eccezione di quelli che in alcuni casi dicono cose davvero improbabili-vedi messaggi precedenti) nonché alcuni colleghi, la tendenza è quella di andare a considerare sempre il valore massimo della potenzialità che può sviluppare il bruciatore (taratura massima appunto), loro dicono anche per cautelarsi in quanto in futuro il titolare potrebbe modificare l'"assetto" dell'impianto a nostra insaputa, introducendo di fatto un'attività soggetta senza tuttavia tenerne conto.
Per modificare l'impianto dovrebbero appunto cambiare il corpo caldaia.
Quindi cosa fanno costoro ?
Non si fermano alla targa CE del generatore di calore apposta sul corpo caldaia, ma vanno a vedere che bruciatore è montato e quindi il valore massimo del range di quest'ultimo, dichiarato dal produttore ?
Diverso è il discorso sull'eventuale declassamento della caldaia, per effetto della regolazione strozzata del bruciatore, cosa che non si deve considerare ai fini dell'assoggettabilità alle norme, perchè impossibile da stabilire e verificare.
Forse intendevano questo aspetto della questione.
Quindi cosa fanno costoro ?
Non si fermano alla targa CE del generatore di calore apposta sul corpo caldaia, ma vanno a vedere che bruciatore è montato e quindi il valore massimo del range di quest'ultimo, dichiarato dal produttore ?
Diverso è il discorso sull'eventuale declassamento della caldaia, per effetto della regolazione strozzata del bruciatore, cosa che non si deve considerare ai fini dell'assoggettabilità alle norme, perchè impossibile da stabilire e verificare.
Forse intendevano questo aspetto della questione.
forse può tornare utile:
tratto da F.A.Q. di Prevenzione Incendi
http://www.vigilfuoco.it/aspx/FAQ_PISoArg.aspx?SA=74
Pubblicato il 18/02/2013
Domanda:
Un generatore di calore con potenza termica nominale pari a 116 kW, e potenza termica al focolare di 128 kW, è soggetta al controllo dei VV.F. e quindi al CPI?
Risposta:
Occorre fare riferimento alla potenza termica al focolare del generatore; se superiore a 116 kW sarà ricompreso al punto 74 del d.P.R. 151/2011.
dedalo
tratto da F.A.Q. di Prevenzione Incendi
http://www.vigilfuoco.it/aspx/FAQ_PISoArg.aspx?SA=74
Pubblicato il 18/02/2013
Domanda:
Un generatore di calore con potenza termica nominale pari a 116 kW, e potenza termica al focolare di 128 kW, è soggetta al controllo dei VV.F. e quindi al CPI?
Risposta:
Occorre fare riferimento alla potenza termica al focolare del generatore; se superiore a 116 kW sarà ricompreso al punto 74 del d.P.R. 151/2011.
dedalo
Buona sera, ho letto anch'io quella risposta, pero' in effetti puo' essere riferita ad una semplice caldaia del tipo murale, caratterizzata da una potenzanominale ed una potenza al focolare o portata termica. La cosa e' differente se si ha un generatore separato dal bruciatore, infatti il generatore avra' la prpria portata termica e potenza nominale, e il bruciatore avra' la propria potenza al focolare, che come detto, ha un max ed un min... Quindi il dubbio secondo me resta! Ho preso un abbaglio?