Idoenità tecnica VVF ?
Il DM 16/7/2014 prevede che negli asili nido > 30 persone ci siano 4 addetti antincendio dotati di idoneità tecnica VVF. Ma il DM 2/9/2021 (All. IV) non riporta i nidi come destinatari di questo obbligo. Prevale il DM 2014 specifico (idoneità SI) o il DM 2021 (idoneità NO) ? Grazie
- weareblind
- Messaggi: 3225
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Chiaramente prevale il decreto verticale sui nidi. Anche perché l'altro non è esaustivo ma esemplificativo.