Vi sottopongo un caso che sto seguendo, formalmente come CSE (fasi allestimento), ma sul quale mi è stato chiesto un parere informale in merito alla gestione della Safety dell’evento stesso. Vorrei un vostro confronto sulla corretta interpretazione normativa, in quanto mi trovo in forte disaccordo con l'approccio proposto dal consulente antincendio incaricato dalla committenza.
LO SCENARIO
Tipologia: Evento corporate (cena + spettacolo/intrattenimento).
Location: Tensostruttura temporanea appositamente installata.
Presenze stimate: > 1.000 persone (dipendenti e invitati).
Accesso: Su invito (nessun titolo di ingresso a pagamento), quindi formalmente "evento privato".
LA POSIZIONE DEL CONSULENTE ANTINCENDIO
Il collega sostiene che, trattandosi di evento privato e non aperto al pubblico indistinto, l’organizzazione sia esentata tout court dal richiedere le autorizzazioni di Pubblico Spettacolo (CPVLPS) e i pareri VVF. Suggerisce di limitarsi a misure compensative tecniche (squadra antincendio, calcolo vie di esodo, sedute solidali), che tecnicamente nulla quaestio, sono corrette.
LA MIA POSIZIONE (DUBBI E RIFERIMENTI)
Personalmente ritengo questo approccio rischioso e non conforme, esponendo la proprietà (e il Legale Rappresentante) a rischi penali rilevanti (Art. 681 C.P.).
Le mie perplessità si basano su tre pilastri normativi/giurisprudenziali su cui chiedo il vostro parere:
1. Verifica di Solidità e Sicurezza (Art. 80 TULPS)
A mio avviso, l'Art. 80 prescinde dalla natura pubblica o privata dell'evento quando la struttura è assimilabile a locale di pubblico spettacolo.
La Cassazione Penale, Sez. I, n. 13579/2013 chiarisce che la verifica di agibilità è posta a tutela della pubblica incolumità (fisica) e non dell'ordine pubblico. Quindi: tensostruttura per 1000 persone = obbligo di verifica della Commissione (CCVLPS/CPVLPS) per certificare che non crolli, indipendentemente dal fatto che dentro ci siano solo invitati.
2. Prevenzione Incendi (D.P.R. 151/2011 - Attività 65)
Una tensostruttura allestita con palco, sedie e service per 1.000 persone configura un "locale di spettacolo". Superando le 100 persone, non rientriamo nell'Attività 65 soggetta a controllo VVF?
Il semplice presidio antincendio senza SCIA o parere preventivo non espone al rischio di sanzione per attività soggetta senza titolo?
3. Il confine labile tra "Festa Privata" e "Pubblico Spettacolo"
La giurisprudenza (Cass. Pen. Sez. III n. 11956/2017 e Sez. I n. 16062/2019) tende a escludere dal TULPS solo eventi in ambito strettamente privato/domestico.
Un evento con 1.000 persone, service imponente e tensostruttura, pur se "su invito", non viene ormai costantemente equiparato ad un'attività imprenditoriale di intrattenimento per complessità e dimensioni?
DOMANDA
Voi come vi comportate in queste situazioni "ibride"?
Vi limitate alla relazione tecnica di un professionista antincendio o, vista la magnitudo (1.000 pax), pretendete il passaggio in Commissione di Vigilanza per l'agibilità ex Art. 80, anche a costo di scontrarvi con la committenza sui tempi/costi?
Grazie a chi vorrà contribuire con la propria esperienza.
Il forum di SICUREZZAONLINE, SOL per gli amici, nasce nel 1999 ed è stato ideato, amministrato e moderato fino al 2016 da Giuseppe Zago.
A lui va il nostro affettuoso ricordo e la nostra gratitudine per averci fatto conoscere, crescere e diventare amici.
Ha contribuito a creare una vera comunità...
A lui va il nostro affettuoso ricordo e la nostra gratitudine per averci fatto conoscere, crescere e diventare amici.
Ha contribuito a creare una vera comunità...
Evento "privato" aziendale (>1.000 pax) in tensostruttura: Applicabilità Art. 80 TULPS e DPR 151/2011
-
c_c
- Utente Registrato

- Messaggi: 250
- Iscritto il: 29/09/2006, 11:56
- Località: Roma
-
ugo
- Leggenda

- Messaggi: 2319
- Iscritto il: 27/10/2005, 3:16
ti dico la mia (ma poi passa weareblind sono sicuro)
- no pubblico spettacolo (è un evento aziendale)
- no aperto al pubblico (è su invito e con una security immagino all'ingresso)
- temporaneo e quindi no att. 65 (anche se l'esclusione dice "Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico." e quindi non sarebbe escluso)
- misure di sicurezza tutte quelle che dici di sicuro (statica, impianti, squadre, procedure, mezzi di estinzione, ecc.) come fosse un locale di pubblico spettacolo
attendiamo gli esperti
- no pubblico spettacolo (è un evento aziendale)
- no aperto al pubblico (è su invito e con una security immagino all'ingresso)
- temporaneo e quindi no att. 65 (anche se l'esclusione dice "Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico." e quindi non sarebbe escluso)
- misure di sicurezza tutte quelle che dici di sicuro (statica, impianti, squadre, procedure, mezzi di estinzione, ecc.) come fosse un locale di pubblico spettacolo
attendiamo gli esperti
3a L. di Zuboff: "Ogni sistema che può essere usato per sorveglianza o controllo, sarà usato per sorveglianza o controllo".
“Coloro che rinunciano alla Libertà, per un po’ di Sicurezza, non meritano né Libertà né Sicurezza" B. Franklin
“Coloro che rinunciano alla Libertà, per un po’ di Sicurezza, non meritano né Libertà né Sicurezza" B. Franklin
-
weareblind
- Leggenda

- Messaggi: 3605
- Iscritto il: 07/10/2004, 20:36
Non è pubblico, solo su invito privato intra aziendale. Non è pubblico spettacolo, e non è soggetto a prevenzione incendi.
Si prendono le giuste e corrispondenti misure di sicurezza, secondo VRI dedicata, non si comunica a nessuno.
Si prendono le giuste e corrispondenti misure di sicurezza, secondo VRI dedicata, non si comunica a nessuno.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
-
ugo
- Leggenda

- Messaggi: 2319
- Iscritto il: 27/10/2005, 3:16
-
Gradlon
- Utente Registrato

- Messaggi: 50
- Iscritto il: 03/06/2025, 15:49
- Località: (VI)
Anche a me qualche anno fa è capitato di gestire un evento del genere e ho fatto così.weareblind ha scritto: 05/12/2025, 12:04 Non è pubblico, solo su invito privato intra aziendale. Non è pubblico spettacolo, e non è soggetto a prevenzione incendi.
Si prendono le giuste e corrispondenti misure di sicurezza, secondo VRI dedicata, non si comunica a nessuno.
Per le squadre di primo soccorso ci siamo avvalsi dell'aiuto dei volontari della Associazione Italiana Soccorritori i quali erano presenti con il loro mezzo + defibrillatore.
Nel caso specifico loro hanno fatto una comunicazione alla centrale operativa del SUEM per avvisarli dello svolgimento dell'evento. Non so se fosse obbligatorio o meno.
Avevamo anche noi un migliaio e oltre di persone, ma diluite nel corso della giornata.
-
ursamaior
- URSAMAIOR

- Messaggi: 5286
- Iscritto il: 16/12/2004, 14:01