condotti per l'evacuazione dei fumi in classe zero

Archivio norme tecniche e legislazione in materia di Prevenzione Incendi.
Per una corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla prevenzione degli incendi, lo Staff di Sicurezzaonline ha creato questo archivio per l'enorme importanza che riveste la materia per tutti i luoghi di lavoro (Riservato agli abbonati)
Rispondi
Pico

Volevamo sapere se nella realizzazione di condotti per l'evacuazione dei fumi cucina è obbligatorio utilizzare dei materiali di classe zero di reazione al fuoco e nel caso in cui la risposta sia affermativa, sapere, se possibile, le norme o i decreti che sanciscono tale prescrizione.
Grazie
Ciao
Pico
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3267
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Decreto Ministero dell'Interno 31 marzo 2003
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione

Art. 1.
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Art. 2.
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali  costituenti le condotte
1. Le condotte sono realizzate in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero).

Però non so se sei soggetto e soprattutto non credo il campo di applicazione ti ricomprenda. Però per analogia i VVF te lo possono prescrivere.

Interessante invece il seguente.

Decreto Ministeriale del 12/04/1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

4.4 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CUCINA E LAVAGGIO STOVIGLIE
4.4.3 Installazione in locali in cui avviene anche la consumazione di pasti
e) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e dotati di filtri per grassi e di dispositivi per la raccolta delle eventuali condense;
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Avatar utente
vise
Messaggi: 481
Iscritto il: 29 ott 2004 00:02
Località: Cento (FE)

Per capire meglio:
- potenzialità fuochi cucina?
- tipo di cucina (usi domestici o similari oppure altro)?
- anno di installazione?

Esiste anche la normativa relativa ai sistemi fumari degli impianti a gas, ma non avendo dati per dare un giudizio, per adesso non aggiungo altro.