Salve a tutti, voglio porvi un quesito riguardo un progetto che devo realizzare; in breve si tratta di realizzare su un fabbricato esistente a due piani, un magazzino, a piano terra, per contenere circa 5 quintali di materiale infiammabile (carta e materiale plastico, leggasi DVD). Il magazzino per due pareti confinerà con la restante parte dela attività (uffici). Le altre due pareti hanno due diverse situazioni; una di queste da all'esterno, l'altra confina con un'altra struttura (la parete separa due attività diverse). La mia idea è quella di riqualificare la parete che confina con l'altra attività in modo da avere la REI che è necessaria per avere la sicurezza. La riqualificazione vorrei farla pure per la parete che da verso l'esterno, visto che in vicinanza c'è un altro fabbricato. Voi che ne pensate? Tutto il problema per me sta nella voglia del committente di risparmiare (ovvia), ma d'altra parte il committente si lamenta, ma se la spesa è necessaria poi si adegua.
Salutoni a tutti
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
magazzino e misure antincendio
qual è la distanza tra la parete esterna e l'altro fabbricato?
se essa è tale da definire lo spazio in mezzo uno spazio scoperto, non vedo alcuna necessità di una parete rei (si potrebbe anche fare i fini con il calcolo della distanza di sicurezza esterna secondo NFPA, ma non starei a preoccuparmi, con così poco carico di incendio).
piuttosto, è assai più logico compartimentare il magazzino rispetto agli uffici (e quindi pareti interne e solai).
data l'esiguità del carico, mi spingo a dire che un grado REI 30 sarebbe già sufficiente.
comunque, ispirati al dm 22 02 06 (ammesso che non sia obbligatorio proprio...)
se essa è tale da definire lo spazio in mezzo uno spazio scoperto, non vedo alcuna necessità di una parete rei (si potrebbe anche fare i fini con il calcolo della distanza di sicurezza esterna secondo NFPA, ma non starei a preoccuparmi, con così poco carico di incendio).
piuttosto, è assai più logico compartimentare il magazzino rispetto agli uffici (e quindi pareti interne e solai).
data l'esiguità del carico, mi spingo a dire che un grado REI 30 sarebbe già sufficiente.
comunque, ispirati al dm 22 02 06 (ammesso che non sia obbligatorio proprio...)