Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

Impianti elettrici zona 2 o 22 e DPR 462/01

In questa sezione sono archiviate discussioni di carattere generale che le aziende si trovano ad affrontare quotidianamente in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Avatar utente
serafino
Messaggi: 1105
Iscritto il: 03 ago 2005 14:22
Località: BO-UD

Ocio che si denuncia le installazioni elettriche non la zona e la verifica è sull'impianto che comprende in toto od in parte la suddetta installazione.
Avatar utente
ursamaior
Messaggi: 4944
Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Infatti, per quello dico che in caso di due impianti separati si verifica solo il primo (per intero, anche se comprende zone 22). Ma non è che nel momento in cui avessi due impianti separati, chiedessi la verifica, mi si imporrebbe anche quella in cui l'impianto comprende solo zone 22
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
Avatar utente
serafino
Messaggi: 1105
Iscritto il: 03 ago 2005 14:22
Località: BO-UD

Nella richiesta di intervento, va specificato qual'è l'installazione oggetto della verifica.
Il verificatore, a meno che non sia ASL o altro UPG, si limita a constatre ed eventualmente segnalare.
é fondamentale tuttavia che risulti chiaramente la zonizzazione e la separazione dei due impianti
Rispondi

Torna a “Ex Ambito generale (solo in consultazione per i registrati e gli abbonati)”