Riporto il dubbio che mi è venuto leggendo il DM 18 settembre 2002
regole tecniche di prevenzione incendi sulle strutture sanitarie pubbliche e private.
18.2 - Strutture di superficie fino a 500 m2.
1. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
strutture portanti e separanti almeno R/REI 30 per i piani fuori terra e almeno R/REI 60 per i piani interrati;
Il dubbio risulta questo. Per strutture separanti si intendono quelle che separano l'attività medica da attività contigue, oppure si intendono per separanti anche le tramezzature interne alla attività?
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
dubbio su decreto sturtture ospedaliere
le strutture separanti sono quelle che delimitano attività diverse, o diversi compartimenti della stessa attività (la compartimentazione di un deposito non è una struttura separante, per capirci: essa è soggetta solo alle prescrizioni relative al punto che tratta i depositi).freddy ha scritto:Il dubbio risulta questo. Per strutture separanti si intendono quelle che separano l'attività medica da attività contigue, oppure si intendono per separanti anche le tramezzature interne alla attività?
poichè la superficie è inferiore a 500 m2, il compartimento sarà unico (il limite più restrittivo è 1000 m2), e dunque ai fini pratici le tue strutture separanti sono solo quelle verso altre attività.