Salve a tutti,
da poco tempo mi occupo di dispositivi anticaduta.
Vorrei che qualcuno mi delucidasse in merito a quanto previsto
dal D.Lgs 475/92 relativamente alle verifiche annuali da effettuarsi
sugli impianti già realizzati.
In tal senso come si pongono rispettivamente le figure
dell' impresa che  ha  installato l'impianto e del tecnico che ha verificato gli ancoraggi strutturali?
La loro responsabilità nei confronti degli impianti installati è “vita natural durante”??
spoz69
Avatar utente
eziosav
Messaggi: 355
Iscritto il: 08 nov 2006 11:52
Località: Torino

ciao spoz 69

il DL 475 fa riferimento ai DPI
quindi NON agli impianti anticaduta fissi comunemente detti linee vita

per quanto riguarda i DPI
sulla nota tecnica che deve accompagnare ogni DPI vi è un'indicazione del
fabbricante che, normalmente, prevede un controllo annuale effettuato da:

a) una persona competente per i DPI aperti e che sono di facile controllo
b) da persona autorizzata dal fabbricante per i DPI chiusi e di difficile controllo

in pratica un cordino o una imbracatura possono essere  controllati
dal geometra del cantiere

mentre i dispositivi retrattili devono essere controllati da persona autorizzata dal fabbricante

in entrambi i casi chi controlla il DPI dovrebbe ( nota il condizionale)
scrivere sull'apposito spazio della scheda che dovrebbe ( condizionale) aver conservato

IN BUONE CONDIZIONI - data e firma
oppure
IN CATTIVE CONDIZIONI DA RIPARARE / SOSTITUIRE

e così per 5 anni , periodo oltre il quale, normalmente, il fabbricante
dice che il DPI deve essere  " attentamente controllato da
personale autorizzato dal fabbricante  "
( in pratica dopo 5 anni nessuno garantisce
più nulla,specialmente per imbracature e cordini )

i sistemi d'ancoraggio EN 795  seguono più o meno lo steso criterio
ovvero ogni 12 mesi una persona competente
che può essere
a) un responsabile della ditta che l'ha installata oppure
b) un incarico del professionista che l'ha dichiarato conforme

dovrebbe accedere sul tetto
controllare  che tutto sia conforme a quanto indicato
nella scheda tecnica del fabbricante

ed autorizza l'uso per altri 12 mesi

oppure da al responsabile della copertura
una indicazione diversa  tipo:

assorbitore rovinato da cambiare
cavo colpito dal fulmine da cambiare
presenza di notevoli ossidazioni  qundi la prossima revisione sarà da fare tra 6 mesi

ecc.ecc.

ovviamente se ogni 12 mesi il sistema viene controllato
se è in acciaio inox
tra 10 anni sarà ancora perfettamente funzionante

se il committente non fa eseguire i controlli si assume LUI in toto
ogni resposnabilità futura
salvo dimostrare che l'installatore abbia fatto stupidaggini

è un pò come per gli estintori o gli ascensori

se non li fai controllare e succede qualcosa
sonoproblemi del committente che ha la responsabilità di mantenere
in buone condizioni

sia gli estintori
sia gli ascensori
sia le macchine
sia i sistemi anticaduta o i DPI

il fornitore è responsabile di quello che vende
nel momento in cui lo vende
fatto salvo il periodo di garanzia
in cui
per difetto del prodotto
lo sostituisce gratuitamente con altro similare

se una imbracatura è conforme alla norma EN 361
il venditore ne risponde solo se è possibile
dimostrare che l'imbracatura si è rotta per difetto
del prodotto

se compri un  DPI o un sistema d'ancoraggio EN 795
lo installi ma per tua incuria
non lo fai mai controllare da persona competetente
ti assumi tutte le responsabilità


un appunto importante
oltre al controllo ogni 12 mesi
TUTTI i DPI ed i sistemi anticaduta devono essere
posti fuori uso in caso abbiano arrestato una caduta
ed attentamente controllati da persona competetente che
deciderà il tipo di ripristino da effettuare

ovviamente i DPI anticaduta devono essere
usati solo da chi abbia seguito un corso di formazione addestramento
in quanto proteggono da richio mortale e sono  DPI III categoria

spero di essere stato chiaro

saluti

eziosav
la vita è fragile te ne accorgerai dopo
Avatar utente
Giuliano
Messaggi: 1480
Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

Eziosav sei stato chiarissimo.
Grazie
Avatar utente
pat
Messaggi: 598
Iscritto il: 25 ago 2008 16:48
Località: Torino

Buongiorno,
riapro questa discussione per richiedere ulteriori chiarimenti:
le saldature degli ancoraggi delle linee vita devono essere controllate? con quale periodicità?

Grazie
Pat
Avatar utente
eziosav
Messaggi: 355
Iscritto il: 08 nov 2006 11:52
Località: Torino

ciao pat

il fabbricante ti deve dare le istruzioni per il controllo del proprio sistema
che normalmente è un controllo
visivo e funzionale

ovvero chi controlla una linea vita esamina accuratamente
tutti gli elementi del sistema installato
e rilascia una relazine sulla stato di manutenzione

che può essere con esito positivo, ed allora il sistema può continuare ad esere usato

oppure può essere negativo nel qual caso il controllore indica anche quali siano le operazioni di rirpistino/riparazione/sostituzione da compiere

che sappia io nessun fabbricante chiede di effettuare controlli sulle saldature

mentre tutti chiedono di effettuare controlli su:

assenza di deformazioni elastiche
sul serraggio della bulloneria
sulla corretta tensione dell fune
sullo stato di usura della fune
sulla eventuale deformazione plastica dell'assorbitore
sulla presenza di eventuale segni di ossidazione

saluti
eziosav