Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

numero gradini delle scale

In questo Forum verranno aperte discussioni su questioni eminentemente tecniche relative a impianti, macchine, rumore, vibrazioni, ATEX, prevenzione incendi, ecc...
Rispondi
Avatar utente
erx
Messaggi: 836
Iscritto il: 19 feb 2008 18:27
Località: Ascoli Piceno - Teramo

quando ho fatto il corso ex 818, i VVFF dissero che i gradini delle scale devono essere in numero maggiore di 3 e minore di 15, ma non ricordo il riferimento legislativo.
in particolare mi serve x una scuola, ma il DM 26-08-92 non ne parla, così come mi sembra che non ne parli il DM 10-03-98.

sapete aiutarmi?

grazie, erx
Se ci scambiamo una moneta avremo entrambi una moneta. Se ci scambiamo un'idea avremo entrambi due idee.
Avatar utente
provaci
Messaggi: 50
Iscritto il: 15 lug 2008 16:06
Località: Bari

Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992 (in GU 16 settembre 1992,  n. 218) Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica

ciao
Avatar utente
Ronin
Messaggi: 1229
Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

se ben ricordo si trova nella RT pubblico spettacolo
_____________________________
Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
Avatar utente
erx
Messaggi: 836
Iscritto il: 19 feb 2008 18:27
Località: Ascoli Piceno - Teramo

ha ragione provaci. e la avevo anche sfogliata ma evidentemente troppo velocemente.

grazie
Se ci scambiamo una moneta avremo entrambi una moneta. Se ci scambiamo un'idea avremo entrambi due idee.
Avatar utente
Ronin
Messaggi: 1229
Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

abbiamo ragione entrambi
dm 19 agosto 1996 punto 4.5.2
_____________________________
Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
Rispondi

Torna a “Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...”