Salve,
pongo alcuni quesiti dopo aver cercato su questo forum e sul vecchio senza peraltro trovare risposte in merito.
Edificio isolato con al piano seminterrato sup 382 mq deposito
piano terra negozio uffici sup tot 240 mq
piano primo sala esposizione 150 mq
utilizzo per Mostra e deposito di arredamento e mobili
1 la scala di comunicazione tra i piani deve essere di tipo protetto? a prova di fumo ?
2 E' obbligatorio un impianto di idranti ?
grazie
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
magazzino + esposizione : scale e idranti ?
- skipper1971
- Messaggi: 51
- Iscritto il: 26 gen 2005 10:51
- Località: Milano
Rispondo con una domanda: l'attività è soggetta al CPI?
Accidere ex una scintilla incendia passim.
A volte da una sola scintilla scoppia un incendio.
Lucrezio
A volte da una sola scintilla scoppia un incendio.
Lucrezio
si è struttura adibita a esposizione e vendita di superficie maggiore di 400 mq
attività nr. 87 dm 16.02.82
attività nr. 87 dm 16.02.82
- skipper1971
- Messaggi: 51
- Iscritto il: 26 gen 2005 10:51
- Località: Milano
Appunto, in ossequio a quanto continua a ripetere il mod, dovrei farti notare che la risposta tua domanda sta nel DM 10-3-98
http://www.sicurezzaonline.it/Legislazi ... _03_98.zip
e in quello che ha in testa il Funzionario VVF che si occupa della pratica.
A mio avviso la risposta e' si ad entrambi i quesiti.
Ciao
http://www.sicurezzaonline.it/Legislazi ... _03_98.zip
e in quello che ha in testa il Funzionario VVF che si occupa della pratica.
A mio avviso la risposta e' si ad entrambi i quesiti.
Ciao
Accidere ex una scintilla incendia passim.
A volte da una sola scintilla scoppia un incendio.
Lucrezio
A volte da una sola scintilla scoppia un incendio.
Lucrezio
Consulta la Circ. 75/67 integrata dalla Lettera Circolare 5210/4118 del 17/02/1975.
ciao
Fede
ciao
Fede
- skipper1971
- Messaggi: 51
- Iscritto il: 26 gen 2005 10:51
- Località: Milano
il DM10-3-98 dispone che i passaggi tecnici (fori nelle solette per tubi, cavi ecc) siano sigillati per evitare proprio che il fumo passi attraverso i piani
e dice anche che si deve evitare l'invasione delle scale da parte di fiamme/fumo
in mancanza di dettagli nel DM e usando il buon senso è bene che le scale siano all'aperto o compartimentate
se soggetto a CPI come rischio medio deve avere la relativa protezione con idranti esterni o interni ex UNI10779.
e dice anche che si deve evitare l'invasione delle scale da parte di fiamme/fumo
in mancanza di dettagli nel DM e usando il buon senso è bene che le scale siano all'aperto o compartimentate
se soggetto a CPI come rischio medio deve avere la relativa protezione con idranti esterni o interni ex UNI10779.
Accidere ex una scintilla incendia passim.
A volte da una sola scintilla scoppia un incendio.
Lucrezio
A volte da una sola scintilla scoppia un incendio.
Lucrezio