Gino Positano

In fabbrica hanno messo una sirena elettrica come avvisatore acustico per situazioni di emergenza/incendio.
Mi chiedo: ma se l'icendio brucia subito l'impianto elettrico?
Vorrei sapere in sostanza se ci sono leggi sulla sicurezza (e quali) che prescrivono come deve essere l'"avvisatore di emergenza"
Grazie
Avatar utente
granpita
Messaggi: 19
Iscritto il: 23 feb 2005 12:36

La sirena deve avere la batteria tampone, non sò se questo è normato, il buon senso lo impone.

ciao :smt039
Stupore e Meraviglia sono il Padre e la Madre del Sapere
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3267
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

L'alimentazione è normata dalla UNI 9795-1999 paragrafo 5.6 "Alimentazioni". Però è una intera pagina, non ne riporto il dettaglio (la norma è estremamente precisa).
In ogni caso l'alimentazione è doppia, con alimentazione di riserva indipendente.

Per saperne davvero tutto, bisogna inoltre fare riferimento alla UNI EN 54-4:2003
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Apparecchiatura di alimentazione. Immagine

weareblind
"Hangar 18"
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Gino Positano

Ringrazio granpita e Weareblind e, se posso approfittare, chiederei ancora :
a) questa nornativa UNI è da ritenersi "consigliabile" o "obbligatoria" ?

b) in qualche caso so che mettono delle trombe (bombolette a pressione)  "tipo stadio": sono regolari?, cioè accettate dalle norme di sicurezza?
Grazie tante
Avatar utente
luci
Messaggi: 36
Iscritto il: 29 ott 2004 22:26

Aggiungo sull'argomento:
Norma UNI EN 9795 "Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio" par. 5.5.3.6
<<I collegamenti della centrale di controllo e segnalazione con i dispositivi di allarmi ausiliari, se non sono eseguiti come indicato in 7a) [sotto traccia]devono essere realizzati con cavi resistenti all'incendio in conformità alla CEI 20-36>>.
Devono, praticamente, resistere all'incendio per almeno 30 minuti. Questa soluzione è in genere meno onerosa di un gruppo alimentatore/batteria locale.
Saluti - luci
Avatar utente
luci
Messaggi: 36
Iscritto il: 29 ott 2004 22:26

Aggiungo sull'argomento:
Norma UNI EN 9795 "Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio" par. 5.5.3.6

<< I collegamenti della centrale di controllo e segnalazione con i dispositivi di allarme ausiliari, se non eseguiti come indicato in 7a) [sotto traccia]devono essere realizzati con cavi resistenti all'incendio in conformità alla CEI 20-36>>.
Devono, praticamente, resistere all'incendio per almeno 30 minuti. Questa soluzione è in genere meno onerosa di un gruppo alimentatore/batteria locale.
Saluti - luci
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3267
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Gino Positano ha scritto: b) in qualche caso so che mettono delle trombe (bombolette a pressione)  "tipo stadio": sono regolari?, cioè accettate dalle norme di sicurezza?
Per definizione le norme tecniche sono "a base volontaria" (a parte le norme sugli impianti elettrici, per es.).
Le bombolette da stadio in un paio di casi hanno risolto egregiamente i miei problemi.