Serbatoio gasolio interrato: centrale termica - autotrazione

In questo Forum verranno aperte discussioni su questioni eminentemente tecniche relative a impianti, macchine, rumore, vibrazioni, ATEX, prevenzione incendi, ecc...
Rispondi
Sistema

Salve a tutti,
mi trovo di fronte a questa situazione.

Un'azienda artigianale possiede una caldaia a gasolio da 160.000 kcal/h, alimentata tramite serbatoio di gasolio interrato.

E' possibile estendere il CPI già in essere anche all'attività 18, ovvero distributore di carburante privato per autotrazione? In sostanza vorrebbero utilizzare il gasolio anche per rifornire i propri mezzi circolanti su strada.

Se sì, con quali accorgimenti?

Grazie :smt021
Avatar utente
Bohr
Messaggi: 2904
Iscritto il: 25 giu 2007 08:48
Località: VI - BG

Dunque...

Verificherei che sia rispettata la Circolare n.73 del 29 Luglio 1971 – NORME DI SICUREZZA DA APPLICARE NELLA PROGETTAZIONE, ISTALLAZIONE ED ESERCIZIO D'IMPIANTI TERMICI e successivamente rispettare quanto definito per i distributori di carburanti approvati ai sensi del Decreto Ministeriale 31 luglio 1934, Titolo I, punto XVII Circolare Ministeriale.

Spero di aver detto bene... :smt023
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
Avatar utente
Ronin
Messaggi: 1229
Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

Sistema ha scritto:E' possibile estendere il CPI già in essere anche all'attività 18, ovvero distributore di carburante privato per autotrazione? In sostanza vorrebbero utilizzare il gasolio anche per rifornire i propri mezzi circolanti su strada.
se capisco bene quel che volete fare, NO.
si configura il reato di evasione fiscale (perchè l'accisa sul gasolio da autotrazione è diversa da quello per riscaldamento; a dirla tutta, non sono uguali nemmeno come livello di purezza del combustibile, per cui usare gasolio da caldaia in un motore da auto è suicida).
dunque per poter distribuire gasolio da autotrazione, occorre un ULTERIORE serbatoio interrato.
_____________________________
Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
Avatar utente
Bohr
Messaggi: 2904
Iscritto il: 25 giu 2007 08:48
Località: VI - BG

...e se si pagassero le accise più alte?  

:smt017
Per far crollare un palazzo di 15 piani servono 4 secondi e 30 anni di esperienza
dubbioso

Scusate ma la circolare 73/71 non è superata dal DM 28/4/2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi)?
Avatar utente
Ronin
Messaggi: 1229
Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

Bohr ha scritto:...e se si pagassero le accise più alte?  

:smt017
per bastonarsi volontariamente versando più tasse?
a quel punto, elimina il gasolio e passa a gas per la caldaia, e utilizza il serbatoio soltanto per autotrazione: il tempo di rientro rispetto alla soluzione "I love Tremonti" sarà quanto mai rapido.
_____________________________
Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
Sistema

Grazie, era più o meno quello che mi ero immaginato
Avatar utente
Ronin
Messaggi: 1229
Iscritto il: 07 apr 2006 19:09

dubbioso ha scritto:Scusate ma la circolare 73/71 non è superata dal DM 28/4/2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi)?
per completezza: sì, è così, ma il serbatoio interrato di cui parliamo è pre-esistente, ovviamente, e quindi gli si applica la normativa vigente all'epoca in cui fu realizzato.
_____________________________
Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
Rispondi