Buongiorno.
Per impianti termici con potenza termica superiore a 350 kW il diametro interno D della tubazione di collegamento tra il o i generatori di calore ed il o i vasi di espansione deve essere non inferiore alla radice quadrata di P/1,163 con un minimo di 18 mm essendo P la potenza termica nominale del  o dei generatori espressa in kW.
Nel caso in cui il diametro D risulti essere superiore al diametro del collegamento al vaso di espansione come ci si deve comportare?
Sono ammesse riduzioni per effetuare il collegamento del tubo con il vaso di espansione?
Qualcuno ha avuto esperienze in cui i tecnici dell'ISPESL abbiano controllato il collegamento in questione.