sto aggiornando la mia valutazione sui rischi di incendio del magazzino adibito a conservazione di macchine, attrezzi e materiali per le pulizie industriali.
Nel calcolare con un software il carico di incendio mi si è posto un problema non piccolo: come prendere in considerazione i detergenti presenti visto che è irrealistico pensare ad inserire ogni singolo componente dei preparati?? innanzitutto vanno tenuti in considerazione o faccio riferimento solo agli infiammabili e comburenti??? grazie 1000 in anticipo.
saluti.
La differenza fra  un genio e uno stupido  è che il genio ha dei limiti.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3267
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

1) Se non brucia non entra nel calcolo del carico di incendio. Però io inserisco una voce, qui e nel piano di emergenza, relativa ai fumi tossici.
2) Fai riferimento solo ai litri / kg di combustibili e infiammabili. Noto cosa e quanto tu hai, il calcolo è immediato.