Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Obbigatorietà linea vita
Salve a tutti, volevo porre alcuni quesiti: sono progettista, calcolatore e d.l. di un rifacimento di una copertura a falde di un fabbricato residenziale, è obbligatorio inserire la linea vita fissa per le manutenzioni future? nel caso lo sia, la dovrei progettare io o il responsabile della sicurezza o la ditta che installa la copetrtura? chiedo tutto ciò perchè, conoscendo le braccia corte del proprietario, ho paura che vada a finire (come purtroppo ho già riscontrato in altri casi...) in un poccio clamoroso, con ancoraggi e cavi raffazzonati alla meno peggio, in qual caso preferirei che non ci fosse niente...
ciao dud
in effetti la "obbigatorietà" della linea vita è sancita solo in Toscana
in lombardia è richiesta l'installazione di "ancoraggi conformi ad EN 795"
che consente anche l'installazione di una sequela di ancoraggi puntuali EN 795 A2
il fatto che poi nessuno passi la giornata ad ancorarsi e staccarsi dai vari ancoraggi
non interessa a nessuno
però
però a leggere BENE l'arte 115 del coso 81 al punto 3
mi sembra sia obbliatorio NON l'nstallazione
ma l'utilizzo di una " linea vita stabilmente fissata alla struttura "
come punto d'ancoraggio di un DPI anticaduta
valuta quello che c'è scritto
fatti due conti
considera che sei TU che firmi il progetto
e poi traine le logiche conseguenze
nessuno ti obbliga ad installare le linee vita
ma se accade tra tre anni una incidente perchè NON c'era un ancoraggio EN 795
qualcuno potrebbe chiedertene la motivazione
se è una motivazione solo economica temo tu possa vere dei problemi
buon lavoro
eziosav
in effetti la "obbigatorietà" della linea vita è sancita solo in Toscana
in lombardia è richiesta l'installazione di "ancoraggi conformi ad EN 795"
che consente anche l'installazione di una sequela di ancoraggi puntuali EN 795 A2
il fatto che poi nessuno passi la giornata ad ancorarsi e staccarsi dai vari ancoraggi
non interessa a nessuno
però
però a leggere BENE l'arte 115 del coso 81 al punto 3
mi sembra sia obbliatorio NON l'nstallazione
ma l'utilizzo di una " linea vita stabilmente fissata alla struttura "
come punto d'ancoraggio di un DPI anticaduta
valuta quello che c'è scritto
fatti due conti
considera che sei TU che firmi il progetto
e poi traine le logiche conseguenze
nessuno ti obbliga ad installare le linee vita
ma se accade tra tre anni una incidente perchè NON c'era un ancoraggio EN 795
qualcuno potrebbe chiedertene la motivazione
se è una motivazione solo economica temo tu possa vere dei problemi
buon lavoro
eziosav
la vita è fragile te ne accorgerai dopo
innanzi tutto grazie per la risposta....vedi, il ragionamento che ho fatto è il seguente: se una linea vita fissa va installata, vorrei essere sicuro che è progettata da un esperto del settore, che sia certificata o quantomeno garantita in tutti i suoi componenti, che sia montata nel modo corretto, soprattutto per quel che attiene al fissaggio alla struttura principale....dal momento che ho forti dubbi preventivi che tutto ciò si realizzi, pensavo che fosse meglio che non ci fosse niente (in caso di manutenzione futura non potranno esserci equivoci).
Tuttavia, dalla tua risposta, se ho capito bene, mi sembra che possa bastare qualche ancoraggio e non la linea completa, il che semplificherebbe le cose...
Tuttavia, dalla tua risposta, se ho capito bene, mi sembra che possa bastare qualche ancoraggio e non la linea completa, il che semplificherebbe le cose...
ciao dud
i fabbricanti di linee vita "seri"
forniscono adeguate istruzioni per il montaggio
quelle MOLTO SERIE
aggiungono una postilla che obbliga l'installatore
a far verificare la struttura da parte di professionista abilitato
che alla fine dei lavori dovrebbe firmare una dichiarazione di
conformità o se preferisci di corretta installazione
ovviamente se il committente chiede un preventivo a dodici ditte
e poi compra il tutto dal ferramenta.....
e fa fare l'installazione dallo zio Giovanni ( che fa l'idraulico di mestiere)
potrebbe anche essere che quella linea NON sia così sicura come dovrebbe
essere :smt044
ma
siccome è il committente che è responsabile di quello che avviene sulla
sua proprietà, alla fine sono problemi suoi :smt040
per quanto rigurda gli ancoraggi EN 795 B chi ti assicura che siano
meno complessi da installare ?
tieni presente che:
1) ognuno di essi deve sostenere 10 kN
2) devono essere instllati con un passo che consenta di passare da uno all'altro (1,5 m circa)
3) devono COMUNQUE essere installati su struttura VERIFICATA da professionista
4) invece di 3 fori nella copertura (per fare passare tre paletti) devi farne 50 a meno di usare
gli ancoraggi detti "sottocoppo" per i quali però devi prevedere PRIMA il punto d'installazione
al fine di posizionare in quel punto una trave/piastra di sostegno sufficientemente robusta
alla fine non è che spenderai molto di meno ed avrai un sistema anticaduta scomodo da usare
pensa al Sig Rossi con la cassetta dei ferri che deve ad ogni passo
staccarsi e riattaccarsi dai vari ancoraggi per raggiungere il posto di lavoro
ovviamente NON LO FARA MAI
però come giustamente dici tu non vi è obbligo di installare una lnea vita
se non in Toscana, altrove sono sufficienti degli ancoraggi a punto fisso
che consentano l'accesso a tutta la copertura
sempre tenendo presente il punto 3 dell'Art 115 TU
saluti
eziosav
i fabbricanti di linee vita "seri"
forniscono adeguate istruzioni per il montaggio
quelle MOLTO SERIE
aggiungono una postilla che obbliga l'installatore
a far verificare la struttura da parte di professionista abilitato
che alla fine dei lavori dovrebbe firmare una dichiarazione di
conformità o se preferisci di corretta installazione
ovviamente se il committente chiede un preventivo a dodici ditte
e poi compra il tutto dal ferramenta.....
e fa fare l'installazione dallo zio Giovanni ( che fa l'idraulico di mestiere)
potrebbe anche essere che quella linea NON sia così sicura come dovrebbe
essere :smt044
ma
siccome è il committente che è responsabile di quello che avviene sulla
sua proprietà, alla fine sono problemi suoi :smt040
per quanto rigurda gli ancoraggi EN 795 B chi ti assicura che siano
meno complessi da installare ?
tieni presente che:
1) ognuno di essi deve sostenere 10 kN
2) devono essere instllati con un passo che consenta di passare da uno all'altro (1,5 m circa)
3) devono COMUNQUE essere installati su struttura VERIFICATA da professionista
4) invece di 3 fori nella copertura (per fare passare tre paletti) devi farne 50 a meno di usare
gli ancoraggi detti "sottocoppo" per i quali però devi prevedere PRIMA il punto d'installazione
al fine di posizionare in quel punto una trave/piastra di sostegno sufficientemente robusta
alla fine non è che spenderai molto di meno ed avrai un sistema anticaduta scomodo da usare
pensa al Sig Rossi con la cassetta dei ferri che deve ad ogni passo
staccarsi e riattaccarsi dai vari ancoraggi per raggiungere il posto di lavoro
ovviamente NON LO FARA MAI
però come giustamente dici tu non vi è obbligo di installare una lnea vita
se non in Toscana, altrove sono sufficienti degli ancoraggi a punto fisso
che consentano l'accesso a tutta la copertura
sempre tenendo presente il punto 3 dell'Art 115 TU
saluti
eziosav
la vita è fragile te ne accorgerai dopo