Salve,
scusate l'ignoranza devo calcolare la superficie di ventilazione naturale in un locale dove vengono fatte le ricariche di:

un transpallet elettrico = tensione/capacità (V/Ah) 2x12/74
macchina pulitrice = (V/Ah) 2x12/70

grazie per l'eventuale aiuto!!
Avatar utente
Rael
Messaggi: 141
Iscritto il: 14 ott 2004 16:26
Località: Muggiò (MI)

http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... php?t=8173

Con la funzione "cerca" e un po' di pazienza qui si trova tutto. Se ci si abbona si trova anche di più  :smt016 (come un bel link che ti calzerebbe a pennello nelle news di oggi... fine della pubblicità progresso)
:smt006

Ringrazio sentitamente Rael (che saluto cordialmente) per avermi anticipato nella segnalazione degli importanti documenti presenti nella home page di oggi riservata ai nostri abbonati .

Cordiali saluti a tutti

Mod :smt039
La mente è come un paracadute, funziona solo quando è aperta
Avatar utente
Frenzius85
Messaggi: 14
Iscritto il: 17 nov 2009 13:48

si ma se il locale è interno devo applicare la formula:
Q= 0,05 n Igas Crt/1000
e poi trovo
A= 28Q

il problema è che non riesco a trovare il valore di n,
è possibile mettere un valore standard?

...grazie
Avatar utente
Mike_S&G
Messaggi: 436
Iscritto il: 16 ago 2007 15:02
Località: Conegliano

:smt022
Dai poco quando doni cio' che hai. Quando doni te stesso, solo allora dai veramente. (K. Gibran)
Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre. (M.K. Ghandi)
Avatar utente
Frenzius85
Messaggi: 14
Iscritto il: 17 nov 2009 13:48

grazie mille della risposta
Avatar utente
Renato
Messaggi: 326
Iscritto il: 28 set 2006 12:25

n= numero di elementi della batteria

oppure usa il SUVA
http://www.suva.ch/it/home/suvapro/bran ... terien.htm
" - internet  + cabernet "
Avatar utente
Frenzius85
Messaggi: 14
Iscritto il: 17 nov 2009 13:48

..ma se il locale è dotato di due porte,
che danno su altri locali,
possono essere considerate come ventilazione naturale?

Segnalo gentilmente a Frenzius85 la necessita' di studiare e applicare sempre le regole auree n. 1 e 2