Allora, ancora una volta ribadisco (l'ha già fatto Terminus) che il DM 26/08/1992 "vince" sul DM 10/03/98, almeno per quanto attiene agli aspetti strutturali.
E' una regola tecnica di prevenzione incendi (il DM 26/08/92) e come tale, oltre ad essere obbligatoria, prevale sulle linee guida generali del DM 10/03/98, ok?

Detto questo, se stai dentro ai 60 metri, come ho già detto sia io che Terminus, puoi utilizzare le scale interne per il deflusso. Tieni tuttavia in considerazione quanto indicato dalla Circolare del Ministero degli Interni n. 4/2002, relativa alla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro dove siano presenti persone disabili.

Ciao

Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)