Buongiorno a tutti.
Piccolo quesito.
Devo fare il PSC, per il rifacimento copertura di una tettoia lunga circa 25 metri e larga 6.
Ha un'unica falda; è costituita da un muro esterno (che da su strada) e da dei pilastri di 80*80 lato cortile.
Si è deciso con l'impresa di fare un ponteggio perimetrale esterno ed un impalcato calpestabile interno (sorretto da tubi e giunti).
Avendo il tetto una pendenza abbastanza accentuata, si è concordato con l'impresa di fare l'impalcato su due livelli, per poter lavorare meglio.
Il livello superiore (larghezza circa, di 150 cm dal muro), sarà protetto da un parapetto e vi si potrà accedere tramite una scala.
Le domande sono:
- E' a norma una soluzione del genere?
- Il sottoponte è d'obbligo (sotto l'impalcato)? Io l'ho richiesto, visto che l'art.128 non fa riferimenti particolari.
- Se il ponteggio esterno è a telai prefabbricati ed internamente è a tubi e giunti, ci va il progetto per ognuno?

Un saluto,
Enry
Avatar utente
Giuliano
Messaggi: 1480
Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

Sotto ogni ponte di servizio ci vuole un ponte di sicurezza a distanza non maggiore di metri 2,50; quindi vedi tu se rientri o meno in questa casistica.
Il progetto è richiesto nei casi in cui non siano rispettati gli schemi autorizzati, cioè quelli riportati sul libretto di ciascun ponteggio. Nel tuo caso i ponteggi sono due (due marche diverse), ma indipendenti tra loro.
Comunque il loro montaggio deve essere fatto da operai che abbiano fatto il corso specifico per pontaroli (o pontisti) e sulla base del PiMUS (due PiMUS perchè i ponteggi sono due).
Avatar utente
Styler77
Messaggi: 11
Iscritto il: 21 mag 2009 10:54

Ti ringrazio Giuliano per le tue pronte risposte.

I ponteggi sono appunto come dici tu: indipendenti.
Quindi 2 PIMUS.
Il fatto è che il ponteggio esterno (teai prefabbricati) rispetterà lo schema tipo, e quindi non mi preoccupa.
Il ponte interno, andrà a costituire un impalcato largo 5 metri circa.
Questo non va progettato?

L'art.128 comma 2 parla di omissione di costruzione del sottoponte.
Se la lavorazione non supera i 5 giorni lavorativi, si può non costituire un sottoponte.
E' giusta questa interpretazione?
Ma i 5 giorni partono dal giorno di montaggio del ponteggio?
O partono dal giorno in cui comincio la lavorazione vera e propria?

Ti ringrazio,
Un saluto,
Enrico
Avatar utente
Bosol70
Messaggi: 891
Iscritto il: 03 set 2008 18:44
Località: Belluno

Ciao Styler77

A mio parere il PiMUS potrebbe essere unico (i disegni esecutivi riporteranno le due tipologie diverse di ponteggi su prospetti diversi, vi saranno due sequenze di montaggio separate (una per i telai, l'altra per i tubi e giunti); non vedo il motivo di scorporare due documenti, in quanto il cantiere è unico.

Per quanto riguarda il sottoponte diventa obbligatorio per lavorazioni di manutenzione o di riparazione di durata superiorre ai cinque giorni, escluso il periodo dedicato al montaggio e smontaggio del ponteggio.
Non è importante il colore del gatto, ma il numero di topi che riesce a catturare. (Mao Tse-Tung)...
Avatar utente
Giuliano
Messaggi: 1480
Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

Posso essere d'accordo per un unico PiMUS, tanto la sostanza non cambia. Non sono d'accordo sul conteggio dei 5 giorni, anzi  una sentenza della magistratura non è stata d'accordo in un altro caso simile. A  quest'ora non chiedetemi quale è la sentenza! :smt015
Avatar utente
Styler77
Messaggi: 11
Iscritto il: 21 mag 2009 10:54

Ringrazio Bosol70 e Giuliano per le risposte.

Ho sentito anche un geometra di una ditta che monta ponteggi.
Lui mi ha detto che se c'è un'unica ditta che monta ponteggi, allora il PIMUS può essere unico, con la differenziazione delle due tipologie, appunto come diceva Bosol70.

Per quanto mi riguarda, non penso che utilizzerò l'art.128 comma 2. Lo vedo poco dimostrabile se passasse un organo di vigilanza.
E' vero che ci sarebbero verbali, ma ho paura che facciano lo stesso storie.

Ritorno un attimo sul discorso sottoponte.
Per quanto riguarda l'impalcato interno della tettoia, mi è stato detto che se sto sotto il filo del muro di 2 metri, posso evitare il sottoponte.
Ma io penso che questo lo sia solo nel caso in cui l'impalcato non sia calpestabile.
Giusto?
Dal momento in cui le maestranze cominciano a camminare sopra, per effettuare lavorazioni, allora dovrò avere un impalcato ed al di sotto, un sottoponte.
E' giusto secondo voi?

Si può sostituire un sottoponte, con delle reti anticaduta?
Penso di no, vero?

Vi ringrazio come sempre.
Un saluto,
Enry
Avatar utente
Giuliano
Messaggi: 1480
Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

Un sottoponte ha le stesse caratteristiche di un ponte di servizio, solo che per essere definito di sicurezza non deve andarci nessuno sennò diventa di servizio, ed ha bisogno a sua volta di un sottoponte.