Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
lavori in tensione
- marcoskatto
- Messaggi: 1
- Iscritto il: 26 mag 2011 23:24
Salve, cercavo al normativa, se esiste, in cui i lavori di manutenzione o riparazione di apparecchiature elettriche in BT (400V DC) in tensione debba venir eseguita da due persone . Grazie
Più che due persone, eventualmente due qualifiche se una persona sola non ce l'ha... In ogni caso le norme sono CEI 11-27 e 11-48
Dai poco quando doni cio' che hai. Quando doni te stesso, solo allora dai veramente. (K. Gibran)
Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre. (M.K. Ghandi)
Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre. (M.K. Ghandi)