Buongiorno a tutti vi chiedo un quesito:

nella nostra azienda abbiamo molti gruppi elettrogeni-motosaldatrici in dotazione su furgoni e nei vari magazzini dalla potenza varia dai 2 KW ai 15 kw.

Quello che vi chiedo è devo predisporre sempre la messa a terra (cavo + pichetto)?

Molti mi hanno riferito di si a ltri non so.... c'è qualche norma di riferimento?
Avatar utente
Mike_S&G
Messaggi: 436
Iscritto il: 16 ago 2007 15:02
Località: Conegliano

Non è necessario mettere il centrostella a terra, dipende dal tipo di sistema elettrico che si vuole ottenere e relativi sistemi di protezione dai contatti indiretti. Può essere usato come sistema isolato da terra e pertanto attuare la protezione per separazione elettrica; oppure collegarlo a terra (TN-S) e attuare un sistema di protezione dai contatti indiretti con dispositivi differenziali. CEI 64-8.