prevedendo l'installazione di una ventilazione meccanizzata in un'autorimessa (n. posti = 55) su tre piani interrati, in che misura va dimensionata la ventilazione naturale (è completamente eliminabile).
Grazie per la gentile collaborazione
Satho
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Ventilazione meccanica per Autorimesse interrate
- weareblind
- Messaggi: 3201
- Iscritto il: 07 ott 2004 20:36
Decreto Ministeriale del 01/02/1986
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili.
3.9. Ventilazione
Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento. [...]
Per autorimesse sotterranee la ventilazione può avvenire tramite intercapedini e/o camini; se utilizza la stessa intercapedine, per consentire l'indipendenza della ventilazione per piano, si può ricorrere al sezionamento verticale o all'uso di canalizzazioni di tipo "shunt".
Quindi non è eliminabile.
weareblind
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili.
3.9. Ventilazione
Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento. [...]
Per autorimesse sotterranee la ventilazione può avvenire tramite intercapedini e/o camini; se utilizza la stessa intercapedine, per consentire l'indipendenza della ventilazione per piano, si può ricorrere al sezionamento verticale o all'uso di canalizzazioni di tipo "shunt".
Quindi non è eliminabile.