Ventilazione meccanica per Autorimesse interrate

Archivio norme tecniche e legislazione in materia di Prevenzione Incendi.
Per una corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla prevenzione degli incendi, lo Staff di Sicurezzaonline ha creato questo archivio per l'enorme importanza che riveste la materia per tutti i luoghi di lavoro (Riservato agli abbonati)
Rispondi
satho

Buonasera e complimenti a tutti i Forumiani,

prevedendo l'installazione di una ventilazione meccanizzata in un'autorimessa (n. posti = 55) su tre piani interrati, in che misura va dimensionata la ventilazione naturale (è completamente eliminabile).

Grazie per la gentile collaborazione
Satho
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3201
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Decreto Ministeriale  del 01/02/1986
Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili.

3.9. Ventilazione
Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento. [...]
Per autorimesse sotterranee la ventilazione può avvenire tramite intercapedini e/o camini; se utilizza la stessa intercapedine, per consentire l'indipendenza della ventilazione per piano, si può ricorrere al sezionamento verticale o all'uso di canalizzazioni di tipo "shunt".

Quindi non è eliminabile.