CISTERNA GASOLIO SUPERIORE AI 9 METRI CUBI

In questo Forum verranno aperte discussioni su questioni eminentemente tecniche relative a impianti, macchine, rumore, vibrazioni, ATEX, prevenzione incendi, ecc...
Rispondi
Avatar utente
pierfra
Messaggi: 29
Iscritto il: 30 nov 2007 11:15
Località: Perugia

Vorrei porre un quesito al forum!
Se installo una cisterna di gasolio con capacità superiore ai 9 mc ,per azienda di autotrasporto conto proprio e conto terzi,ai sensi del DPR 151/11 basta la SCIA ? (dovrebbe essere attività cat.B n13).Ho interpretato bene o devo fare qualche altra cosa?
Grazie[/u]
La mia anima magnifica il Signore!
Avatar utente
Terminus
Messaggi: 916
Iscritto il: 28 nov 2007 18:34
Località: Umbria

Distributore con serbatoio interrato di gasolio: categoria B
Necessario richiedere valutazione del progetto e solo dopo presentare SCIA con asseverazione
Ricorda poi parere ASL, eventuale UTF ed infine autorizzazione comunale.
Taaaaaaanta carta.
Ospite

E se la cisterna fosse esterna con capacità inferiore ai 9 mc sempre per azienda di trasporto conto terzi e conto proprio ?
Avatar utente
Terminus
Messaggi: 916
Iscritto il: 28 nov 2007 18:34
Località: Umbria

Allora è in cat.A
SCIA con relazione di progetto ed asseverazione di conformità al DM 12/09/03
Sempre autorizzazione comunale e quindi (almeno da queste parti) parere ASL
Avatar utente
Max DP
Messaggi: 564
Iscritto il: 08 ott 2004 10:03
Località: Cordenons (PN)

ma per tale attività non vi è il vincolo dei 9 mc? come da campo di applicazione della regola tecnica?
Se non avete un amico che vi corregga i difetti
pagate un nemico perché vi renda questo servizio.
Avatar utente
Terminus
Messaggi: 916
Iscritto il: 28 nov 2007 18:34
Località: Umbria

Max DP ha scritto:ma per tale attività non vi è il vincolo dei 9 mc? come da campo di applicazione della regola tecnica?
Il vincolo vale solo per i contenitori-distributori mobili (a cui si applica il DM del 2003), non per i distributori con serbatoio interrato.