Salve a tutti,  ho un cantiere in cui è prevesta la rimozione della copertura in amianto e la conseguente posa di pannelli sandwich. In cantiere è presente una sola impresa che effettua tutti i lavori. Quindi a mio parere non importa redigere il PSC ma è sufficiente solo la redazione del pos di tale impresa oltre a tutti i documenti e comunicazioni necessarie per lo smaltimento del amianto.

Saluti e grazie :smt002
Avatar utente
QUADRATO
Messaggi: 1518
Iscritto il: 13 lug 2010 08:50
Località: BL-TV-VE

NO CSP/CSE
Sì POS + Piano di Lavoro.
so di non sapere (Socrate)
Avatar utente
ClaudioP
Messaggi: 13
Iscritto il: 07 mar 2011 16:38
Località: Arezzo

Grazie!!! :smt002
Avatar utente
larsim
Messaggi: 2045
Iscritto il: 14 mag 2008 10:08
Località: Casnà

montan loro il ponte?
"When a finger points at the sky, the imbeciles look at the finger"
Avatar utente
QUADRATO
Messaggi: 1518
Iscritto il: 13 lug 2010 08:50
Località: BL-TV-VE

si può fare con piattaforme, con trabattelli, senza ponteggi e con DPI di III categoria...